Добрый день.
Цитата(Roman_D @ 24.11.2007, 10:19)

Знаю, что у АВВ (сам столкнулся) есть
специально обученные 
автоматы для постоянного тока.
Да в принципе не только у АВВ- мы тоже не лыком шиты

. Чудный дивногорский завод выпускает выключатели серии ВА57, предназначенные как для переменного, так и для постоянного тока, о чем в паспорте прибора в соответствии с требованиями п. 4.2.2 ГОСТ Р 50030.2-99 "Автоматические выключатели" приводится указание о роде тока.
Насчет лабораторной работы по изучению свойств автоматов на постоянном токе.
Два мудрых мужика (Харечко В.Н., Харечко Ю.В. "Автоматические выключатели", Московский институт энергобезопасности и энергосбережения. Москва, 2003, стр. 57) говорят, что " Все автоматические выключатели, предназначенные для установки в низковольтных распределительных устройствах, условно подразделяются на три большие группы:
автоматические выключатели с номинальным током до 63 А включительно;
автоматические выключатели с номинальным током до 125 А включительно;
универсальные автоматические выключатели.
Автоматические выключатели, входящие в состав двух первых групп, обычно предназначены для использования в электрических цепях переменного тока. Они могут работать также и в цепях постоянного тока, но при пониженном напряжении. Универсальные АВ могут использоваться как в электрических цепях переменного тока, так и в электрических цепях постоянного тока без какого бы то ни было снижения напряжения." Прошу прощения за длинную цитату- просто может быть нет особого смысла для постановки эксперимента.