Привет всем. Коллеги, нужен ваш совет.
На окраине города частный сектор. Построили частный дом (шлакоблок) (электрика на стадии проектирования (сам и проектирую)), три фазы и ноль. Планирую установить УЗИП 2 типа (8/20), в фазах относительно нуля варисторного типа 20 кА, а ноль относительно земли разрядник на 40 кА, это все в одном блоке (4 модуля). Перед УЗИП установлю предохранители 25 А типа Gg. Забью заземление штыревого типа менее 10 Ом.

Вопрос возник: допустимо ли эти УЗИП установить в щите внутри дома. не опасно ли это? Или нужно обязательно их выносить на улицу? Спрашиваю коллег на работе, ни кто их не устанавливает, посоветоваться не скем (только с вами icon_smile.gif ). Лично сам только однажды наблюдал, в одном очень богатом доме (даже домом это назвать сложно) скорее дворец) были установлены УЗИП (на тот момент не обратил внимание какого типа) прямо в домовом щите.
Существует ли вероятность пожара из за УЗИП или это допустимо, может быть какие то нормы по этому поводу существуют, подскажите.
Митяй_
Ноль нужно глухо заземлять на отпайке (на столбе) и на вводе в дом, узип ставить между фазами и землёй обязательно после автомата, щиток установить металлический на негорючую поверхность, провод или пруток от контура заземления до щитка тоже желательно проложить по негорючим поверхностям.