Добрый день
Дано: терхфазный ввод в квартиру через автомат 32А. Далее в УЗО нейтраль и 3 фазы. после узо 4 потребителя (ванная комната, посудомойка, СВЧ и варочная поверхность на двух фазах)
Что случилось - из-за ошибки при монтаже щитка отвалился ноль с выхода УЗО на планку с потребителями после УЗО. Соответственно на потребителях после УЗО появилось 380в.
Варка выдала ошибку, после исправления в щитке - включается
Тэн полотенцесушителя в Ванной перестал подавать признаки жизни (видимо сгорел, хотя и не включали)
СВЧ печь завоняла и не включается (видимо сгорела)
Посудомойка вроде как включается, но еще не проверял циклы мойки.
СВЧ и Тэн под замену - ясно
Посудомойка могла пострадать?