Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Отвалился ноль на трехфазном вводе
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


xobb1t
Добрый день

Дано: терхфазный ввод в квартиру через автомат 32А. Далее в УЗО нейтраль и 3 фазы. после узо 4 потребителя (ванная комната, посудомойка, СВЧ и варочная поверхность на двух фазах)

Что случилось - из-за ошибки при монтаже щитка отвалился ноль с выхода УЗО на планку с потребителями после УЗО. Соответственно на потребителях после УЗО появилось 380в.

Варка выдала ошибку, после исправления в щитке - включается
Тэн полотенцесушителя в Ванной перестал подавать признаки жизни (видимо сгорел, хотя и не включали)
СВЧ печь завоняла и не включается (видимо сгорела)
Посудомойка вроде как включается, но еще не проверял циклы мойки.

СВЧ и Тэн под замену - ясно
Посудомойка могла пострадать?
moshkarow
нам плохо видно .
sasha4312
Цитата(xobb1t @ 25.5.2024, 19:23) *
Добрый день

Дано: ...

Что случилось - из-за ошибки при монтаже щитка отвалился ноль с выхода УЗО на планку с потребителями после УЗО.

От нас-то Вы чего хотите?
Из-за ошибки монтажа, сами пишете, погорела техника, от нас-то Вы чего хотите? Узнать могла сгореть посудомойка или нет, вероятно - могла! Точнее можно сказать только по месту.
Напряжения между фазами и отгоревшем нулем распределились пропорционально подключенным к фазам нагрузкам. Даже выключенный, но воткнутый в розетку телевизор, является небольшой нагрузкой, не говоря уже о включенных или включаемых потребителях. Каждый вновь включаемый потребитель может изменить пропорцию неравенства напряжений в сторону непременного сгорания посудомойки.
Roman D
ТЭН- единственное, что могло уцелеть.
xobb1t
привет всем

Да, вопросик дурацкий.
Похоже что сгорел не ТЭН, а контроллер у него (Terma MOA).
СВЧ точно сгорела.

Посудомойку сегодня прогнали по короткому циклу - живая, что удивительно даже.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     