AlexSKL022
Редактирую свой вопрос.
Как подобрать удлинитель 15-20м для домашнего холодильника 100-300вт в квартире с напряжением 220в,чтобы не было перегрева,пожара?


Изначально заданный вопрос.

(Был изменён, так как я неверно понял,какое нужно сечение в зависимости от длины провода)
Гость
Цитата(AlexSKL022 @ 7.6.2024, 1:57) *
Подскажите,пожалуйста,если я что-то упускаю.

Безопасность - понятие комплексное. icon_wink.gif
Олега
Цитата(AlexSKL022 @ 7.6.2024, 1:57) *
«Силовой удлинитель ЭРА UPx-1e-3x2,5-20m-IP44 KG в бухте с/з 1 розетка 20 м КГ 3х2,5мм2 Б0050863» , то не должно же быть пожара ? Всё-таки 3x2,5мм,медь.
На бытовые розетки сечение проводников в квартире вряд-ли более 2,5 мм2 и, надеюсь, автомат в щитке на 16А. Единственное.. вынимайте из сумки и разматывайте свою бухту при длительной работе, на всякий.
Shura_with_KINEF
Срок службы кабеля КГ 8 лет с даты производства.
AlexSKL022
Цитата(Олега @ 7.6.2024, 9:49) *
На бытовые розетки сечение проводников в квартире вряд-ли более 2,5 мм2

У меня к вам вопрос : будут ли какие-либо проблемы из-за того,что в розетке скорее всего 2,5мм,а удлинитель на 4мм? И будут ли проблемы из-за того,что удлинитель 32а?

Я хочу взять сечение с «запасом», чтобы не было перегрева и возгорания,несмотря на длину 20м.
В найденной таблице в интернете было сказано,что при 100-300вт холодильнике и длине до 20 метров,нужно сечение 4мм . Если я куплю «Промышленный однофазный силовой удлинитель специального назначения iTOK серии iconnect pro кгтп-хл 3x4 мм 32а 230в 1p+n+e ip44 гост 20 м i-CONNECT-PRO-SUS-KG-340-VR-220-3-44-20», то в этом случае сечения же должно хватить,перегрева и возгорания не будет?



Цитата(Олега @ 7.6.2024, 9:49) *
надеюсь, автомат в щитке на 16А

Нет на 16А,в щитке стоит один EKF C40 и один MERLIN GERIN C25.
Причём так у всех на лестничной клетке. Я в электрике не разбираюсь. Подскажите,какие проблемы вы имели ввиду,говоря,что «надеюсь,автомат в щитке на 16А»?

Цитата(Brud @ 7.6.2024, 6:15) *
Лично проверял свой двухкамерный холодильник подключая его через ваттметр холодильник тянет с сети всего 120 Вт. Пусковой ток при включении сильно больше конечно. Но я уже не помню сколько. Так что все нормально, ваша переноска не загорится даже от трех холодильников.

У меня от такой переноски работает обогреватель мощностью 3 кВт и она не греется.

Подскажите,пожалуйста,у вашего удлинителя сколько жил,какое сечение,какая длина,сколько фаз?
В найденной мною таблице было рекомендовано сечение 4мм при длине 20м, 100-300вт холодильнике
AlexSKL022
Цитата(Brud @ 7.6.2024, 19:41) *
Я вроде уже все писал.


Можно на эту таблицу посмотреть?



Источник: https://fsnslnr.su/faq/kakoe-secenie-kabely...iya-xolodilnika

Я не разбираюсь в электричестве,но,возможно,я неверно воспринял таблицу и сделал неправильный вывод,что длина провода очень сильно увеличивает требуемое сечение.
Надо было начать с вопроса «Как подобрать удлинитель 15-20м для домашнего холодильника 100-300вт в квартире с напряжением 220в?»
Dimka1
Цитата(AlexSKL022 @ 7.6.2024, 18:53) *
Источник: https://fsnslnr.su/faq/kakoe-secenie-kabely...iya-xolodilnika

Я не разбираюсь в электричестве,но,возможно,я неверно воспринял таблицу и сделал неправильный вывод,что длина провода очень сильно увеличивает требуемое сечение.
Надо было начать с вопроса «Как подобрать удлинитель 15-20м для домашнего холодильника 100-300вт в квартире с напряжением 220в?»

300 Вт - это не та мощность, с которой следует заморачиваться. Даже во время пуска холодильника 075-1,5 кв на 20 м подойдут
zoog
Бредовая таблица. Даже при мощности 1,5кВт на таком кабеде упадёт 1,16В. То есть вполне можно поставить хоть 0,5мм, а 1,0 будет даже с запасом.
Олега
Цитата(AlexSKL022 @ 7.6.2024, 18:25) *
Нет на 16А,в щитке стоит один EKF C40 и один MERLIN GERIN C25.
Причём так у всех на лестничной клетке. Подскажите,какие проблемы вы имели ввиду,говоря,что «надеюсь,автомат в щитке на 16А»?
Проводники медь 2,5 в группе по табличке в ПУЭ рассчитаны на работу до 27А в нормальных условиях. Летом температура в квартире бывает за 30 градусов. а проводка располагается обычно у потолка. Производитель имеет стойкую привычку ужимать сечение, вплоть до порнографического (измерьте в магазине и сосчитайте площадь на кукуляторе). Следующий фактор - в лучшем случае АВ срабатывает при 1,15 номинального тока, у вас 25*1,15=28,75А. Но его к этому никто не понуждает и он законно может сработать и при 25*1,45=36,25А. Ну, а выводы делайте сами.

Цитата(AlexSKL022 @ 7.6.2024, 18:25) *
будут ли какие-либо проблемы из-за того,что в розетке скорее всего 2,5мм,а удлинитель на 4мм?
Удлинитель зачётный стопудово.
Гость
Цитата(Олега @ 9.6.2024, 14:58) *
Ну, а выводы делайте сами.

Зачетно подгрузил ТСа icon_smile.gif
Олега
Тебе-то какое дело ?