Всем дорого времени суток!
Имеем частный дом и 3 фазы в основном щитке.
В гараж из основного щитка идёт кабель сечением 3х4мм2 т.е. 220В (по воздуху, работает так уже +-15 лет, если это важно).
Есть необходимость получить в гараже 380В.
Правильно ли я понимаю, что можно приобрести отдельно кабель сечением 2х4мм2, и из основного щитка протянуть только дополнительно 2 фазы и получить желаемые 380В в гараже, без замены существующего кабеля 3х4мм2 и доп. затрат при покупке кабеля 5х4мм2?
Всем заранее спасибо за помощь icon_wink.gif
Костян челябинский
Кроить изволятЪ?
Гость сочувствующий
Цитата(АБВГДейка @ 30.6.2024, 16:02) *
...
Есть необходимость получить в гараже 380В.
...

По старому кабелю (3х4,0) пускаете три фазы, по новому - N (рабочий ноль) и PE (защитный ноль). Надеюсь с заземлением у Вас порядок.
АБВГДейка
Цитата(Гость сочувствующий @ 30.6.2024, 17:40) *
По старому кабелю (3х4,0) пускаете три фазы, по новому - N (рабочий ноль) и PE (защитный ноль). Надеюсь с заземлением у Вас порядок.


Ещё такой вопрос, измерял штангенциркулем сечение, на "бумаге" хоть и одинаковое, а по факту есть отличие, имеющийся кабель примерно 2,3 мм в диаметре, а новый примерно 2,15, это не критично?
Заземление есть, штыри забиты в земле в подвале где и есть основной щиток.
В основном щитке, кстати, ноль и земля соеденены между собой, электрик один сказал мне, что это норма, так некоторые и делают.
случайный
АБВГДейка,
В своём доме, на своём участке всяк сам себе хозяин-барин.
Как считаешь нужным, так и делай, главное чтоб сам, потом по прошествии времени, не запутался.
АБВГДейка
Цитата(случайный @ 30.6.2024, 19:02) *
АБВГДейка,
В своём доме, на своём участке всяк сам себе хозяин-барин.
Как считаешь нужным, так и делай, главное чтоб сам, потом по прошествии времени, не запутался.


Да здесь вопрос не в том, что делай как хочешь, а правильно ли это? =)
Гость сочувствующий
Цитата(случайный @ 30.6.2024, 18:02) *
АБВГДейка,
...
Как считаешь нужным, так и делай, ...

Угу, сделал неправильно, дом сгорел вместе с соседскими, соседи иски предъявили - делал, как считал нужным ...
Гость сочувствующий
Цитата(АБВГДейка @ 30.6.2024, 17:04) *
Ещё такой вопрос, измерял штангенциркулем сечение, на "бумаге" хоть и одинаковое, а по факту есть отличие, имеющийся кабель примерно 2,3 мм в диаметре, а новый примерно 2,15, это не критично?
...

Сплошь и рядом так делают недобросовестные производители. Если не перегружать (не будет мощной нагрузки) - пойдёт.
Гость
Цитата(Гость сочувствующий @ 30.6.2024, 19:33) *
Угу, сделал неправильно, дом сгорел вместе с соседскими, соседи иски предъявили - делал, как считал нужным ...

ума нет - считай, калека