Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Правильная трактовка пункта 7.3.121 ПУЭ 7
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Экспертное мнение


SlavikProekt
Столкнулся с проблемой трактовки пункта 7.3.121 ПУЭ 7, а именно в части " помимо кабелей, предназначенных для собственных нужд". Что означает в данном случае слово помимо? Понимать значение как вдобавок или же как за исключением?

7.3.121. По эстакадам с трубопроводами с горючими газами и ЛВЖ помимо кабелей, предназначенных для собственных нужд (для управления задвижками трубопроводов, сигнализации, диспетчеризации и т.п.), допускается прокладывать до 30 бронированных и небронированных силовых и контрольных кабелей, стальных водогазопроводных труб с изолированными проводами.

Небронированные кабели должны прокладываться в стальных водогазопроводных трубах или в стальных коробах.

Бронированные кабели следует применять в резиновой, поливинилхлоридной и металлической оболочках, не распространяющих горение. Рекомендуется эти кабели выбирать без подушки. При этом стальные трубы электропроводки, стальные трубы и короба с небронированными кабелями и бронированные кабели следует прокладывать на расстоянии не менее 0,5 м от трубопроводов, по возможности со стороны трубопроводов с негорючими веществами.

Строительные конструкции эстакад и галерей должны соответствовать требованиям гл.2.3.

При числе кабелей более 30 следует прокладывать их по кабельным эстакадам и галереям (см. гл.2.3). Допускается сооружать кабельные эстакады и галереи на общих строительных конструкциях с трубопроводами с горючими газами и ЛВЖ при выполнении противопожарных мероприятий. Допускается прокладка небронированных кабелей.

P.s. данный вопрос вытекает из другого :"Можно ли прокладывать, на территории электростанций, контрольные и силовые кабели собственных нужд на одной эстакаде с газопроводом?".
с2н5он
дополнительно
SlavikProekt
Цитата(с2н5он @ 3.6.2025, 13:17) *
дополнительно

То есть дополнительно к проложенным кабелям собственных нужд?
А что вы понимаете под собственными нуждами(СН), СН газопровода или же СН всей станции?
Был ли у вас опыт подобной прокладки кабелей СН?
мрЭЛ
собственные нужды прокладываются на минимально возможном расстоянии от трубопроводов с горючими газами, все остальные 30 на расстояниях согласно нормам
и в случае вредной аварии повредятся сперва собственные нужды
с2н5он
Цитата(SlavikProekt @ 3.6.2025, 13:24) *
1. А что вы понимаете под собственными нуждами(СН), СН газопровода или же СН всей станции?
2. Был ли у вас опыт подобной прокладки кабелей СН?

1. то что указано в проекте
2. нет
belok5
Странно, что при проектировании ОПО не используются соответствующие СТО, а надежда только на ПУЭ.
Обычно СТО более жёсткие и конкретные в этих вопросах.
с2н5он
изначально ФНП
belok5
Цитата(с2н5он @ 5.6.2025, 21:54) *
изначально ФНП

Обычно в заданиях на проектирование прописаны нормативы, которым проект должен соответствовать. И все известные мне нефтегазовые монополии опираются в первую очередь на внутренние СТО, в которых конкретизируются/ужесточаются требования ГОСТов, ПУЭ и иных общероссийских норм именно для того, чтобы не было разночтений внутри организации.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.