Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: подключение дифов вот так - ахтунг и/или огонь? )
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Устройства защитного отключения и дифференциальные выключатели


profeMaster
три фазы, напряжение между ними около 230 В
дифы двухполюсные
как именно гребенка задействована - не вижу




с2н5он
Цитата(profeMaster @ 24.6.2025, 4:07) *
напряжение между ними около 230 В
чавойт?
Roman D
Ничего удивительного: сеть Δ 3х230 В или Y 3x127 B. Всё нормально выглядит. Гребенка подключена - как подписано.
Олега
Цитата(Roman D @ 24.6.2025, 11:53) *
Гребенка подключена - как подписано.
Так он же "не видит" icon_wink.gif
Roman D
Цитата(Олега @ 24.6.2025, 11:32) *
Так он же "не видит" icon_wink.gif

Дык, я когда в первый раз увидел Δ 3х230 с заземленной В фазой...
profeMaster
Цитата(с2н5он @ 24.6.2025, 8:23) *
чавойт?

измерил)

Цитата(Roman D @ 24.6.2025, 12:53) *
Всё нормально выглядит

спасибо!

Цитата(Олега @ 24.6.2025, 13:32) *
Так он же "не видит" icon_wink.gif

всё верно. Теперь увидел)


Цитата(Roman D @ 24.6.2025, 12:53) *
Ничего удивительного: сеть Δ 3х230 В или Y 3x127 B


на счетчике 3х230V написано
gomed12
Заглушки обязательны на торцы гребенок
gomed12
Вот смотрю на щит, скорее всего СЗ IT, использованы для 3-х фазной сети 2-х полюсные дифы с разнесением фаз на 2 дифа и не могу согласиться со схемой.
Еще почему на клеммах 2, 4 для отходящих линий установлена гребенка по питанию?
Ладно бы 3-х фазные дифы без использования нуля.
Даже с использованием нуля при первом замыкании на землю ничего не сработает т.к. токи утечки будут мизерные, а при втором замыкании защитит от 2-х фазного замыкания мтз.
Зачем бестолковая дифзащита на вводе?
Я еще понимаю обычные автоматы и устройство контроля изоляции, работающий на сигнал при первом замыкании на землю.
Roman D
Цитата(gomed12 @ 27.6.2025, 11:15) *
Вот смотрю на щит, скорее всего СЗ IT

А если Δ 3х230 с заземленной фазой В?
gomed12
Подскажите, как заземлить в треугольнике фазу В ?
Ваня Иванов
Цитата(gomed12 @ 29.6.2025, 19:29) *
Подскажите, как заземлить в треугольнике фазу В ?
Заземляющим проводником, соединяющем фазу "В" с заземляющим устройством.
PS: Своими детскими вопросами коллега gomed12 удивляет меня всё больше и больше (деменция или маразм наступает?)...
Олега
Цитата(Ваня Иванов @ 29.6.2025, 20:05) *
.. удивляет меня всё больше и больше..
Ваня, думаешь тебе доселе не удивлялись ?
gomed12
Цитата(Ваня Иванов @ 29.6.2025, 20:05) *
Заземляющим проводником, соединяющем фазу "В" с заземляющим устройством.

Хорошо.
При этом хотите иметь 3*220 В?
Какое напряжение будет на остальных фазах относительно фазы В?
Roman D
Цитата(gomed12 @ 29.6.2025, 18:29) *
Подскажите, как заземлить в треугольнике фазу В ?


Как-то так.

Цитата(gomed12 @ 29.6.2025, 21:10) *
Какое напряжение будет на остальных фазах относительно фазы В?

220.


Вариант со вторичкой Y 3x127 B

А дальше от ВРЩ можно протянуть отдельный РЕ.
Ваня Иванов
Цитата(gomed12 @ 29.6.2025, 22:10) *
...При этом хотите иметь 3*220 В?
Какое напряжение будет на остальных фазах относительно фазы В?
Какое было, такое же и останется 220 В! Вам уже коллега Roman D всё разжевал в сообщении #14.
Ей Богу, как малое дитяти... baby.gif
gomed12
Цитата(Roman D @ 30.6.2025, 8:04) *

220.

Если приведете векторную диаграмму было бы прекрасно.
Теперь и Ваня может присоединиться, чем дурачиться налево-направо!
Roman D
Цитата(gomed12 @ 30.6.2025, 10:36) *
Если приведете векторную диаграмму было бы прекрасно.

А зачем перерисовывать картинки из букваря для первого курса?
Вот помните соединение обмоток ТН по схеме Арона - так там В фаза заземлялась. А когда вместо НОМов стали ставить НТМИ/НАМИ - схема не изменилась (фаза В осталась заземленной). И все работало, включая напряжения - и векторная диаграмма осталась на месте.
Могу, конечно изобразить - из личного уважения к Вам. Но не сейчас.
Ваня Иванов
Цитата(gomed12 @ 30.6.2025, 11:36) *
Если приведете векторную диаграмму было бы прекрасно.
Теперь и Ваня может присоединиться...
Нет уж, увольте! Теперь я из принципа не стану рисовать векторную диаграмму, потому что могут последовать другие, ещё более глупые вопросы, типа: "А что такое вектор?" baby.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.