AlexeySol
8.11.2025, 11:42
Всем доброго дня. Объясню суть... Имеем линию 0,4 кВ с подключёнными коттеджами, с началом отопительного сезона пошли жалобы на мерцание света( ламп освещения). Ну потребители естественно обвиняют сети, что у вас типа косяк, напряжения не хватает вот и начинает мерцать... НО оказалось всё совсем не так...линию осмотрели, установили прибор качества к потребителю...напряжение норма, но фликер уходил за допустимые пределы, пошли естественно по всем потребителям и случайно выявили эл.котёл "TERMEX" отключив его в одном из домов мерцания прекратились. Позже оказалось что была бракованная партия, и регулятор котла выдавал в сеть помехи. Случаев таких за год было штук 10, и всё это занимало большое время...найти источник помех... Если к ВЛ присоединено 20-30 домов, искать можно долго и даже не найти.. прошло два года, кое как котлы эти по гарантии перепрошивали, менялись платы управления, проблем стало меньше. Но вот опять идут жалобы и опять всё заново, но по выгрузке из прибора качества синусойда фликера уже совершенно другая, не как в котле...и соответственно поиск источника сильно усложняется, раньше можно было смотря расход по прибору учёта понимать у кого котёл есть у кого нет, а сейчас?...Может кто то сталкивался с таким, существует ли какой либо прибор чтобы облегчить задачу поиска источника фликера? или может методика или ещё что то. Потребители жалуются а мы сделать ничего ме можем чтобы найти откуда в сеть попадает помеха. И как то погасить её тоже вроде бы и нечем....
В начале линии (выход КТП) дрожание есть? Если есть, значит мощности КТП не хватает.
Если нет, значит линия слабая. Надо протягивать еще одну и переключать часть домов на нее.
Гость_гость_*
8.11.2025, 16:02
Цитата(AlexeySol @ 8.11.2025, 11:42)

Потребители жалуются а мы сделать ничего ме можем чтобы найти откуда в сеть попадает помеха.
Замкнутый круг получается. Встречный вопрос - а вы там в какой должности служите ? Если простой электромонтер - забейте. Пусть ИТРовцы мозги себе парят. Для монтёра лампочка на указателе горит - значит напруга есть - остальное их не калышыт.
На каждого потребителя на опоре ЛЭП установить коммутационный аппарат.
AlexeySol
8.11.2025, 19:14
Цитата(Dimka1 @ 8.11.2025, 15:25)

В начале линии (выход КТП) дрожание есть? Если есть, значит мощности КТП не хватает.
Если нет, значит линия слабая. Надо протягивать еще одну и переключать часть домов на нее.
Ну СИП -50 и КТП-250 не так уж и слабо. Нагрузка соответствует
Цитата(Гость_гость_* @ 8.11.2025, 16:02)

Замкнутый круг получается. Встречный вопрос - а вы там в какой должности служите ? Если простой электромонтер - забейте. Пусть ИТРовцы мозги себе парят. Для монтёра лампочка на указателе горит - значит напруга есть - остальное их не калышыт.

Слишком простое решение))
Цитата(gomed12 @ 8.11.2025, 16:05)

На каждого потребителя на опоре ЛЭП установить коммутационный аппарат.
ну если потребителей штук 30 какой в этом смысл...
traveller
8.11.2025, 20:31
Анализ времени возникновения помехи что-то дал?
Будни/выходные, утро/вечер, отношение наличия фликера к его отсутствию.
Некоторые уточняющие вопросы, может чем-то и сможем помочь.
Фликер одновременно по всем фазам?
Все 30 потребители с 3-х фазным напряжением?
Какая периодичность фликера: постоянная или кратковременная которую трудно отследить?
Фликерметры существуют, например ИФГ 20.1М
Цитата(AlexeySol @ 8.11.2025, 11:42)

. Потребители жалуются а мы сделать ничего ме можем чтобы найти откуда в сеть попадает помеха. И как то погасить её тоже вроде бы и нечем....
Пиши отписки по принципу "сами дураки". Это сейчас актуальненько. Даже с дивана в кабинете вставать не требуется. Во всех проблемах индейцев, аиноваты, прежде всего, сами индейцы. (с)
AlexeySol @ чтобы обсуждать, нужно видеть, результаты измерений на обменник и в студию
Нужно вернуться к вопросу о границе ответственности: на КТП проблем нет? Нет! На воздушной линии 0,4кВ проблем нет? Нет!
Значит проблема в индивидуальных нагрузках (коттеджах), за которые вы не отвечаете. Можете, конечно помочь, но за отдельную плату и большое время. Иначе действительно частники там что попало подключали, а вы решаете головоломку.
Рублём накажите частников и не будут они экономить на дешевой китайской технике.
P.S. Правильно здесь советуют с формальной отпиской, мол у нас проблем нет, это у вас нагрузка плохая (тем более, что есть прецедент). И пускай бегают по инстанциям пока не поумнеют и вежливо попросят вас разобраться за доп. оплату.
Прибор называется токовые клещи. Вторичку трансформатора кидаем на мелкий динамик или наушники, подбираем шунт так, чтоб при среднестатичстических 3..30А была различиная громкость. Ну и смотрим броски/нестационарности тока. Хотя при нормальной линии даже 10кВт не должны давать такой нагрузки, чтоб лампы мигали... Проверьте болящих - мож у них гуано-лампочки, отключающиеся уже при 200..180В. Должны держать хотя бы 165.
в горле кость
9.11.2025, 18:16
Цитата(zoog @ 9.11.2025, 17:40)

Прибор называется токовые клещи. Вторичку трансформатора кидаем на мелкий динамик или наушники..
пздц.. 21 век.. Это не форум животноводов случаем ?
Цитата(AlexeySol @ 8.11.2025, 11:42)

...Может кто то сталкивался с таким, существует ли какой либо прибор чтобы облегчить задачу поиска источника фликера? или может методика или ещё что то. Потребители жалуются а мы сделать ничего ме можем чтобы найти откуда в сеть попадает помеха. И как то погасить её тоже вроде бы и нечем....
Мы сталкивались с похожей проблемой лет 10 назад. Искали источник фликера в больнице. Для этого нам пришлось брать в аренду анализатор качества электроэнергии из другого города. Искали долго и тяжело. У медиков куча своих заморочек. По итогу нашли в больничной серверной бесперебойник 12КВА, который иногда(не постоянно) давал фликер в питающую сеть. После того, как бесперебойник отремонтировали, всё стало норм.
Roman D
10.11.2025, 13:00
Цитата(плохой @ 9.11.2025, 10:34)

Во всех проблемах индейцев, аиноваты, прежде всего, сами индейцы. (с)
Вероятнее всего, так оно и есть. Может, индеец на той стороне улицы. Или тот, кто разрешил местному вождю поставить 65А автомат, когда у остальных 16.
Цитата(Roman D @ 10.11.2025, 13:00)

... тот, кто разрешил местному вождю поставить 65А автомат, когда у остальных 16.
Номинал автомата, скорее всего, не при делах. Вероятнее всего, у ТСа в сети работает неизвестный девайс с импульсным регулированием мощности, гадящий помехами по сети. Такого говна развелось сейчас очень много: печь, котел, станок, майнинговая ферма..

Разбираться надо на месте, через интернет догадки можно строить 100 лет ..
gomed12
10.11.2025, 15:27
Цитата(AlexeySol @ 8.11.2025, 19:14)

ну если потребителей штук 30 какой в этом смысл...
Если прибор качества показывает состояние сети, предлагаю:
1. Установить прибор в ТП, производить поочередные отключения-включения потребителей кратковременно до исчезновения фликера. Оперативную связь поддерживать по рации.
2. Допустив, что после источника фликера, провал напряжения выше, чем перед источником, думается можно найти потребителя.
Roman D
10.11.2025, 15:54
Цитата(редкий @ 10.11.2025, 13:22)

Номинал автомата, скорее всего, не при делах. Вероятнее всего, у ТСа в сети работает неизвестный девайс с импульсным регулированием мощности, гадящий помехами по сети
Фликеры - это не помеха, а колебания напряжения разной длительности (секунды, минуты), вызывающие неприятные колебания освещенности.
Вызывать их может мощная переменная нагрузка.
Цитата(в горле кость @ 9.11.2025, 18:16)

пздц.. 21 век.. Это не форум животноводов случаем ?

Сказал... никто.
Цитата(редкий @ 10.11.2025, 14:22)

Такого говна развелось сейчас очень много: печь, котел, станок, майнинговая ферма..

Разбираться надо на месте, через интернет догадки можно строить 100 лет ..
Что из этого может погасить лампочку Ляо Ча на заметное глазом время?
Цитата(Roman D @ 10.11.2025, 15:54)

Фликеры - это не помеха, а колебания напряжения разной длительности (секунды, минуты), вызывающие неприятные колебания освещенности.
Вызывать их может мощная переменная нагрузка.
1) лед-лампы на колебания в пределах 160..260В смотрят как Ленин на буржуазию.
2) колебание с периодом в секуеды и минуты может быть заметно глазом только при его амплитуде в сотни ыольт, чего быть не может.
AlexeySol
13.11.2025, 19:51
Цитата(traveller @ 8.11.2025, 20:31)

Анализ времени возникновения помехи что-то дал?
Будни/выходные, утро/вечер, отношение наличия фликера к его отсутствию.
Анализ показал что логика прослеживается : утро 5-6 утра, обед 11-13, вечер 19-22. Время всегда разное, и системы не прослеживается. Вариант есть один, находится во время включения этого оборудования в сеть и отключать потребителей пока не прекратится фликер.. Но нет понимания в какой именно момент он возникнет..
Цитата(с2н5он @ 9.11.2025, 15:53)

AlexeySol @ чтобы обсуждать, нужно видеть, результаты измерений на обменник и в студию
Попробую завтра загрузить , если разберусь как))
Цитата(gomed12 @ 8.11.2025, 21:15)

Некоторые уточняющие вопросы, может чем-то и сможем помочь.
Фликер одновременно по всем фазам?
Все 30 потребители с 3-х фазным напряжением?
Какая периодичность фликера: постоянная или кратковременная которую трудно отследить?
Фликерметры существуют, например ИФГ 20.1М
Фаза разные могут в один день выскочить по по А и С. Во второй только по В. Видно что нагрузка однофазная . Потребители в основном все трёхфазные . Периодичность разная но не постоянная а скорее на 30 мин-1 часа. По Фликермеру посмотрю спасибо!!
Цитата(traveller @ 8.11.2025, 20:31)

Анализ времени возникновения помехи что-то дал?
Будни/выходные, утро/вечер, отношение наличия фликера к его отсутствию.
утро обед и вечер, но нету привязки именно ко времени. Оно всегда разное. Наличие к отсутствию примерно из 24 часов часа 4, в принципе может и не критично, но если час лампочка будет моргать, глазам думаю не очень
traveller
13.11.2025, 19:53
нагрузка не просто однофазная, а переносная. Подключается в ту розетку, которая в текущий момент ближе к месту использования.
AlexeySol
13.11.2025, 19:59
Цитата(-Mike- @ 9.11.2025, 16:42)

Нужно вернуться к вопросу о границе ответственности: на КТП проблем нет? Нет! На воздушной линии 0,4кВ проблем нет? Нет!
Значит проблема в индивидуальных нагрузках (коттеджах), за которые вы не отвечаете. Можете, конечно помочь, но за отдельную плату и большое время. Иначе действительно частники там что попало подключали, а вы решаете головоломку.
Рублём накажите частников и не будут они экономить на дешевой китайской технике.
P.S. Правильно здесь советуют с формальной отпиской, мол у нас проблем нет, это у вас нагрузка плохая (тем более, что есть прецедент). И пускай бегают по инстанциям пока не поумнеют и вежливо попросят вас разобраться за доп. оплату.
Если рассматривать что человек включая свою китайскую технику передаёт фликер через ВЛ-0,4 соседям то соответственно на ГБП проблема уже будет видна. На счёт помощи вопрос конечно интересный)) Знать бы как)))
Цитата(редкий @ 9.11.2025, 18:38)

Мы сталкивались с похожей проблемой лет 10 назад. Искали источник фликера в больнице. Для этого нам пришлось брать в аренду анализатор качества электроэнергии из другого города. Искали долго и тяжело. У медиков куча своих заморочек. По итогу нашли в больничной серверной бесперебойник 12КВА, который иногда(не постоянно) давал фликер в питающую сеть. После того, как бесперебойник отремонтировали, всё стало норм.
Подскажите какой анализатор и принцип его работы.
traveller
13.11.2025, 20:01
Что из таких потребителей включается в сеть, когда рабочий или служащий собирается на работу, приходит на обед, возвращается вечером домой?
Причем длительность использования в день - несколько часов. Не чайник. Господа, накидывайте идеи по таким потребителям. ТС проанализирует каждый на соответствие и или отметет или в список подозрительных.
И кстати, длительность однократного включения какая? Полчаса-час или несколько раз по 3-5 минут в течение получаса-часа? И еще вопрос: по выходным есть статистика?
AlexeySol
13.11.2025, 20:04
Цитата(gomed12 @ 10.11.2025, 15:27)

Если прибор качества показывает состояние сети, предлагаю:
1. Установить прибор в ТП, производить поочередные отключения-включения потребителей кратковременно до исчезновения фликера. Оперативную связь поддерживать по рации.
2. Допустив, что после источника фликера, провал напряжения выше, чем перед источником, думается можно найти потребителя.
Это всё решаемо приборами учёта установленными на опорах, можно дистанционно отключить. Но надо что-бы сотрудник на месте был у потребителя и наблюдал моргания.. Два раза приезжали и оба раза не попали на моргания...
traveller
13.11.2025, 20:12
Возможно анализатор измеряет потребляемый по фазам ток? Тогда интересна величина, на которую он изменяется в засоряемой фазе в момент появления/пропадания фликера.
И еще одна догадка. Амплитуда фликера тем меньше, чем дальше от его источника производится измерение. Можно попробовать проанализировать результаты по его амплитуде при замерах в разных точках сети.
AlexeySol
13.11.2025, 20:12
Цитата(плохой @ 9.11.2025, 11:34)

Пиши отписки по принципу "сами дураки". Это сейчас актуальненько. Даже с дивана в кабинете вставать не требуется. Во всех проблемах индейцев, аиноваты, прежде всего, сами индейцы. (с)
Мы то пишем))) Но они люди такие у них жалоба в минестерство энергетики, губернатору, короче тоже сидя на диване. А в связи стем что власть у нас хочет быть ближе к народу то пооткрывпали всяких телеграмм, макс,каналов...то просто так тоже не получается.
traveller
13.11.2025, 20:18
Трехфазная индукционная плита. Помеху генерируют все конфорки, но одновременно они не включаются.
Цитата(traveller @ 13.11.2025, 19:53)

нагрузка не просто однофазная, а переносная. Подключается в ту розетку, которая в текущий момент ближе к месту использования.
Либо у кого-то стоит реле контроля фаз, и весь дом питается только от одной.
Цитата(AlexeySol @ 13.11.2025, 18:59)

Подскажите какой анализатор и принцип его работы.
ГОСТ Р 51317.3.3-99 - 20 страниц с картинками.
Про "помехи" речь там не идет. Фликер - колебания напряжения.
фликер не может быть помехой или помеха не может быть фликером ?
gomed12
14.11.2025, 11:33
При запасе мощности питающего трансформатора, считаю провалы напряжения явно не должны были чувствоваться.
Необходимо подключить в помощь потребителей, они сейчас в качестве наблюдателей. Призвать народ в помощь, наверняка кто-то знает наличие у соседа что-то мощное, кроме самого соседа. Ведь все страдают из-за одного муд...а.
Roman D
14.11.2025, 12:42
Цитата(Олега @ 14.11.2025, 9:43)

фликер не может быть помехой или помеха не может быть фликером ?
Помеха может быть и справа.

Цитата
Фликер является мерой восприятия человеком эффекта амплитудной модуляции сетевого
напряжения, питающего электрическую лампочку.
Электромагнитная помеха - настолько общий термин, как "человек" по отношению к "Вася Пупкин".
Цитата(gomed12 @ 14.11.2025, 11:33)

Необходимо подключить в помощь потребителей, они сейчас в качестве наблюдателей. Призвать народ в помощь, наверняка кто-то знает наличие у соседа что-то мощное, кроме самого соседа. Ведь все страдают из-за одного муд...а.
Такие себе помощнички ..
В частном секторе уже давно "человек человеку - волк" и "моя хата с краю". Зачастую соседи не знают и не хотят знаться с соседями. Такова реальность , к сожалению.
Цитата(Гость @ 14.11.2025, 15:38)

Такие себе помощнички ..
А вообще вопрос высосан из пальца.
- 220 есть на вводе?
- Есть.. Значит все нормально. Идите лесом со своими фликерами-шликерами..
Кому не нравится, пусть покупают бензогенераторы и наслаждаются стабильностью личного источника питания.
Поддерживаю совет с ответом в стиле "сами дураки"
Цитата(редкий @ 9.11.2025, 18:38)

Искали источник фликера в больнице.
Было бы очень интересно узнать подробности процесса отыскания
gomed12
14.11.2025, 16:41
Цитата(Гость @ 14.11.2025, 15:38)

В частном секторе уже давно "человек человеку - волк" и "моя хата с краю". Зачастую соседи не знают и не хотят знаться с соседями. Такова реальность , к сожалению.
Не совсем тот случай. Считай здесь сосед зале в чужой огород.
Roman D
15.11.2025, 12:19
Цитата(плохой @ 14.11.2025, 15:31)

Было бы очень интересно узнать подробности процесса отыскания

Это была
психиатрическая больница.
Диагноз главврача (он первым халат одел) - фликерофобия.
gomed12
15.11.2025, 14:30
Цитата(Гость @ 14.11.2025, 15:38)

Такие себе помощнички ..
Народ думает не совсем так. Они думают, раз сетевики бегают, значит их вина, не понимая, что гаденыш среди них. А сетевики бегают, ищут, не информируя людей.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,