Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Оптимальная подача 30 кВт
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Br1ght
Добрый день!
Буду благодарен за направление в правильную сторону.

Ситуация:
Есть линия 10 кВ по границе земельного участка.
Будет понижающий трансформатор 63 кВа 10/04.
В глубине участка будут сооружения - потребители 30кВт. До них по прямой 400 метров.

Рассматривается два варианта: по столбам и подземный. Последний- из эстетических соображений.
Навскидку траншея механизированным способов выходит очень недорого, что вроде должно компенсировать более дорогой кабель. Но это моё малоинформированное впечатление. На деле, полагаю, подземная прокладка сильно дороже, чем кажется.
В любом случае возникает вопрос о необходимом сечении кабелей, как для СИП так и для подземного с учетом длины линий. Как я понимаю, на таких расстояниях будут неслабые потери.

Достаточно ли будет 2х25 СИП для воздушного варианта и АВБбШв 2х70 для подземного?


Гость сочувствующий
Цитата(Br1ght @ 10.12.2025, 12:49) *
...
Достаточно ли будет 2х25 СИП для воздушного варианта и АВБбШв 2х70 для подземного?

Вы уверены, что сети Вам две фазы выделят?
Br1ght
Цитата(Гость сочувствующий @ 10.12.2025, 13:46) *
Вы уверены, что сети Вам две фазы выделят?

Нет.
Исхожу из варианта с одной фазой.
Гость_незнайка_*
Цитата(Br1ght @ 10.12.2025, 12:49) *
Достаточно ли будет 2х25 СИП для воздушного варианта и АВБбШв 2х70 для подземного?

тогда 3х25 СИП для воздушного варианта и АВБбШв 3х70 для подземного
редкий
Цитата(Br1ght @ 10.12.2025, 12:49) *
Ситуация:
Есть линия 10 кВ по границе земельного участка.
Будет понижающий трансформатор 63 кВа 10/04.
В глубине участка будут сооружения - потребители 30кВт. До них по прямой 400 метров.

Вам согласовали присоединение ??
с2н5он
начинать надо с получения тех.условий, почему вы решили что вам пропишут установку ТП?
Гость сочувствующий
Цитата(Br1ght @ 10.12.2025, 14:29) *
Нет.
Исхожу из варианта с одной фазой.

Энергетики не согласуют такую мощность на одну фазу.
случайный
Цитата(Гость сочувствующий @ 17.12.2025, 13:28) *
Энергетики не согласуют такую мощность на одну фазу.

да ладно
еще как согласуют
могут даже однофазный транс на столб повесить
любой каприз за ваши деньги
Br1ght
Цитата(с2н5он @ 16.12.2025, 19:19) *
начинать надо с получения тех.условий, почему вы решили что вам пропишут установку ТП?

Получил ТУ. Всё прописано как я описал выше - 35 кВт 0,4 кВ.
Вопрос в силе, буду благодарен за ответ.
редкий
Цитата(Br1ght @ 7.6.2026, 0:26) *
Вопрос в силе, буду благодарен за ответ.

Я так понимаю - ТС пришел на форум попонтоваться. Общие слова, никакой конкретики.
Делай как хочется, не понравится - переделаешь .. Если бабло есть, какие проблемы ?
Гость сочувствующий
Цитата(Br1ght @ 7.6.2026, 0:26) *
Получил ТУ. Всё прописано как я описал выше - 35 кВт 0,4 кВ.
Вопрос в силе, буду благодарен за ответ.

"0,4 кВ." - это по Вашему сколько Вольт?
gomed12
Цитата(Br1ght @ 7.6.2026, 0:26) *
Получил ТУ. Всё прописано как я описал выше - 35 кВт 0,4 кВ.
Вопрос в силе, буду благодарен за ответ.

Онлайн калькулятор выбора кабеля берите в руки, прикиньте сами.
На 400 м получается где-то 50 кв. мм что по воздуху, что в земле.
Выделенная мощность- это максимальная мощность, с учетом коэф. спроса ее используемая часть уменьшится приблизительно вдвое.
Наймите монтажников они вам нарисуют и выберут сечение сами.
с2н5он
если 400м. надо смотреть что за местность по которой пойдёт линия, по сечению озвучено
пс: по кабелю, по идее надо кидать два (в т.ч. резерв) но тут хозяин-барин