Цитата(aleksej333 @ 15.12.2025, 15:30)

да двух периодов синусоиды достаточно чтобы и причинить ущерб, поэтому как карта ляжет
Здесь основной параметр-это время воздействия, РКН служит для сокращения длительности перенапряжения.
Цитата
УЗИП от перенапряжений при обрыве нуля?! оригинально) ну будет вместо 220В - 500В УЗИП даже не шелохнётся
УЗИП для зоны защиты 3 начинает работать при напряжении 450 В. Вообще использование УЗИП не лишнее. При длинных питающих кабельных линиях и выполнении сетевой организацией на высокой стороне РП, ТП коммутационных работ, на нагрузке могут образоваться кратковременные коммутационные перенапряжения 4-5 кратные от номинала, поэтому УЗИП защитить от всяких случайностей.