loneliness
Добрый день!

Решил соорудить распределительный щиток в квартире дома 1973 года постройки. Проводка в плачевном состоянии, где-то пробили, где-то что-то оборвалось и так далее.
В познаниях электрики не особо силён, немного разобраться помогают лишь видео на видеохостингах.

Вопрос в следующем: что в приведённой ниже связке является неверным и как сделать так, чтобы ничего не попортить?

В подъезде стоит общедомовой щиток, там стоит счётчик и на квартиру идут два автоматических выключателя С16 (на свет) и С20 (на розетки).
Решил собрать ЩРП непосредственно к квартире для удобства, ибо решать проблему с пробитой старой алюминиевой проводкой думаю не из лёгких.

ЩРП выглядит следующим образом:
Вводной автоматом на 63А 2 полюсный (1 шт.) → Реле контроля напряжения и тока на 63А (1 шт.) → УЗО на 63А (3 шт.) → АВ на 32А (1 шт.), АВ на 16А (на данный момент около 5 шт.), АВ на 10А (5 шт.)
Для сборки внутри ЩРП будет использоваться провод электрический ПуГВнг(А)-LS 1x6 мм². Провода будут обжиматься с помощью кримпера.

Меня больше настораживает момент с тем, что в подъездном щитке стоят АВ номиналом меньше вводного выключателя, который я планирую поставить в квартирном ЩРП.
Необходимо заменить (вызвав УК) АВ в подъездном щитке с заменой проводки с бОльшим сечением?
Что будет, если оставить всё как есть и подключить или вызвав мастера из УК, он покрутит пальцем у виска посмотрев на то, какой ЩРП я планирую собрать в квартире?

Просьба не закидывать камнями, так как непрофессионал в этой сфере. Спасибо!
Гость_незнайка_*
Цитата(loneliness @ 16.1.2026, 8:38) *
Добрый день!


ЩРП выглядит следующим образом:
Вводной автоматом на 63А 2 полюсный (1 шт.) → Реле контроля напряжения и тока на 63А (1 шт.) → УЗО на 63А (3 шт.) → АВ на 32А (1 шт.), АВ на 16А (на данный момент около 5 шт.), АВ на 10А (5 шт.)
Для сборки внутри ЩРП будет использоваться провод электрический ПуГВнг(А)-LS 1x6 мм². Провода будут обжиматься с помощью кримпера.

он покрутит пальцем у виска посмотрев на то, какой ЩРП я планирую собрать в квартире?

loneliness
По какой причине? Слишком избыточная мощность?
traveller
Цитата(loneliness @ 16.1.2026, 8:38) *
стоит счётчик и на квартиру идут два автоматических выключателя С16 (на свет) и С20 (на розетки).
Счетчик на сколько ампер? УК позволит его заменить? И позволит ли затем УК заменить автоматические выключатели на Вашу квартиру и перепроложить проводку от этих выключателей в местах общего пользования?
loneliness
Цитата(traveller @ 16.1.2026, 10:34) *
Счетчик на сколько ампер? УК позволит его заменить? И позволит ли затем УК заменить автоматические выключатели на Вашу квартиру и перепроложить проводку от этих выключателей в местах общего пользования?

Счётчик НАРТИС-100.121RL 230 V 5(60) A 50 Hz, заменять его не планирую, если он подходит под устройство такого щитка.
Насчёт согласуют или нет, мне ещё предстоит узнать.

Цитата(traveller @ 16.1.2026, 10:34) *
Счетчик на сколько ампер? УК позволит его заменить? И позволит ли затем УК заменить автоматические выключатели на Вашу квартиру и перепроложить проводку от этих выключателей в местах общего пользования?

Как я понимаю, вводной выключатель лучше ставить 50А, и там и там (если разрешат), но если стоит ВВ на 50А, а после реле напряжения 63А и УЗО 63А - это тоже считается ошибкой? UPD: нашёл в интернете "Да, это правильно и даже рекомендовано: вводной автомат на 50 А и УЗО на 63 A — это хорошая комбинация, так как номинальный ток УЗО должен быть равен или выше номинального тока защищаемого им автоматического выключателя для правильной работы защиты и предотвращения ложных срабатываний".
Гость_незнайка_*
Цитата(loneliness @ 16.1.2026, 10:57) *
Насчёт согласуют или нет, мне ещё предстоит узнать.

С этого нужно начинать
Гость_незнайка_*
Цитата(traveller @ 16.1.2026, 10:34) *
И позволит ли затем УК заменить автоматические выключатели на Вашу квартиру и перепроложить проводку от этих выключателей в местах общего пользования?

сходите и узнаете ?
Cколько у вас комнат ? какие электроприборы установлены в квартире .
В квартире вы тоже планируете менять проводку ?
АВ на 16А (на данный момент около 5 шт.), АВ на 10А (5 шт.) l для чего ?
loneliness
Цитата(Гость_незнайка_* @ 16.1.2026, 11:43) *
сходите и узнаете ?
Cколько у вас комнат ? какие электроприборы установлены в квартире .
В квартире вы тоже планируете менять проводку ?
АВ на 16А (на данный момент около 5 шт.), АВ на 10А (5 шт.) l для чего ?

Обязательно, если УК не согласует, значит не согласует и ничего делаться не будет.
В квартире имеются старые электроприборы, но мы ими не пользуемся, так как будут покупаться и ещё докупаться новая техника. Планировал сделать с запасом на будущее. Проводка не в очень хорошем состоянии, поэтому, в планах проложить новую (по возможности без штробления).
2-х комнатная квартира, 44.1 м^2.
16А на розетки в комнаты и для техники, которая будет приобретаться. 10А на свет в каждое помещение (если так можно будет сделать, почему бы и нет).
Гость_незнайка_*
в квартире планируется ремонт ?
loneliness
Цитата(Гость_незнайка_* @ 16.1.2026, 12:17) *
в квартире планируется ремонт ?

Да.
Гость_незнайка_*
Цитата(loneliness @ 16.1.2026, 11:52) *
в планах проложить новую (по возможности без штробления).

в коробе или за подвесным потолком ?
loneliness
Цитата(Гость_незнайка_* @ 16.1.2026, 12:20) *
в коробе или за подвесным потолком ?

Думаю, что за натяжным потолком. Провода на розетки пущу по плинтусу, который тоже будет приобретаться и монтироваться. ЩРП не встраиваемый, нужно будешь лишь проштробить небольшой участок, чтобы пустить провода в гофре до потолка. Но это всё пока планы, УК может опустить на землю.
мрЭЛ
Цитата(loneliness @ 16.1.2026, 8:38) *
Просьба не закидывать камнями, так как непрофессионал в этой сфере. Спасибо!


а перед счетчиком есть выключатель?
zoog
50А - это 10кВт, сама проводка советская в подъезде рассчитана на 2кВт/квартира афаик, при таких аппетитах может прогореть в другом месте. УК - это не авторитет, там сидят мошенники и лентяи (как и везде, впрочем), им проще запретить всё, чем поднять лицо со стула. Поспрашивайте, сколько техники у соседей и насколько падает напряжение летом днём / зимой вечером - это будет реальный ориентир. А так в старых домах на глаз больше 5..7кВт закладывать не стоит. На свет можно С6 поставить, на розетки - С25, РН/УЗО по вкусу.
Олега
Цитата(zoog @ 17.1.2026, 11:02) *
сама проводка советская в подъезде рассчитана на 2кВт/квартира афаик
Да, афаик..
В 1973 году работали по ПУЭ-4. Минимальный ляминий на квартиру (если общий) 4мм2. Длит.доп.ток 29А. Это не менее 6 кВт
При раздельных вводах (осв. и роз.) мин. ляминь - 2,5мм2, Iдд=21А. Это не менее 4,5 кило.
Не так плохо жилось советским людям !

Цитата(zoog @ 17.1.2026, 11:02) *
.. на розетки - С25
На бытовые розетки 16А ? Откуда дровишки ?
zoog
Цитата(Олега @ 17.1.2026, 15:19) *
Да, афаик..
В 1973 году работали по ПУЭ-4. Минимальный ляминий на квартиру (если общий) 4мм2. Длит.доп.ток 29А. Это не менее 6 кВт
При раздельных вводах (осв. и роз.) мин. ляминь - 2,5мм2, Iдд=21А. Это не менее 4,5 кило.
Не так плохо жилось советским людям !

На бытовые розетки 16А ? Откуда дровишки ?

Ну, во-первых, не более 6кВт) Во-вторых, спасибо за поправку, возможно, спутал с нормой потребления, которая была не более 1..2кВт на хозяйство. Из опыта своего и чужого - в старых домах современный набор техники с потреблением в 5+кВт часто вызывает проблемы, не только просадки до 160В, но и аварии. Разумеется, при обновлённой вн. проводке.
Олега
Цитата(zoog @ 17.1.2026, 16:33) *
Ну, во-первых, не более 6кВт)
С точки зрения возможности по-пользовать "не менее 6 кВт" тоже удобоваримо.

Цитата(zoog @ 17.1.2026, 11:02) *
на розетки - С25
Повторю: На бытовые розетки 16А ? Откуда дровишки ?

Тут вы забыли пояснить в чем "кокой ужас"
moshkarow
Цитата(zoog @ 17.1.2026, 11:02) *
. УК - это не авторитет, там сидят мошенники и лентяи (как и везде, впрочем), им проще запретить всё, чем поднять лицо со стула.

Какие ваши доказательства .
А Так- словесный о-нанизм
zoog
Цитата(Олега @ 17.1.2026, 18:22) *
Повторю: На бытовые розетки 16А ? Откуда дровишки ?

На все вместе же, по всей квартире.

Цитата
Тут вы забыли пояснить в чем "кокой ужас"

Форум не присылает уведомления, если специально не попросить( Ответил.


Цитата(moshkarow @ 17.1.2026, 18:36) *
Какие ваши доказательства .
А Так- словесный о-нанизм

О, мосьё живёт в СС, где у детей самые лучшие игрушки? А у нас при возможности сколь-либо грамотному электрику получить 1000+ в месяц на зарплату в 300 баксов устраиваются только истинные энтузиасты. А про управляющих-чиновников-вахтёров местных я даже говорить не буду, потому что нельзя клеветать.
Олега
Цитата(zoog @ 17.1.2026, 19:39) *
На все вместе же, по всей квартире.
Шлейфом по всей? И каким проводом ?
Ну так как автомат Iн=25А защитит розетку Iн=16А от перегруза?
zoog
Цитата(Олега @ 17.1.2026, 22:28) *
Шлейфом по всей? И каким проводом ?
Ну так как автомат Iн=25А защитит розетку Iн=16А от перегруза?

А что Вы предлагаете? На каждую розетку свой автомат? А с двойными что делать? Бяда...
Олега
Цитата(zoog @ 17.1.2026, 22:42) *
А что Вы предлагаете? На каждую розетку свой автомат? А с двойными что делать? Бяда...
Аппарат защиты линии должен обеспечить защиту каждого элемента цепи от КЗ и перегруза, включая и розетку. (вилку и соединительный шнур к телеку защищает предохранитель в телеке)
Иногда к отдельному эл.приемнику (к прим. бойлер) прокладывается отдельная линия, от персонального АВДТ. А иногда на группу розеток в комнате - один автомат. Всё зависит от конкретных условий для проектировщика.

Цитата(zoog @ 17.1.2026, 22:42) *
А что Вы предлагаете?
Предлагаю ответить за свои слова, а не заниматься перераспросами.
traveller
Цитата(Олега @ 18.1.2026, 0:25) *
вилку и соединительный шнур к телеку защищает предохранитель в телеке

Это точно писал не ИИ? icon_sad.gif
Олега
Цитата(traveller @ 18.1.2026, 10:43) *
Это точно писал не ИИ? icon_sad.gif
Конкретизируйте, что смутило ?
Напомню допуск в п.3.1.16.ПУЭ, "на всякий".
traveller
Если этот предохранитель защищает шнур и вилку, то почему он не защищает розетку?
zoog
Цитата(Олега @ 18.1.2026, 0:25) *
Аппарат защиты линии должен обеспечить защиту каждого элемента цепи от КЗ и перегруза, включая и розетку. (вилку и соединительный шнур к телеку защищает предохранитель в телеке)
Иногда к отдельному эл.приемнику (к прим. бойлер) прокладывается отдельная линия, от персонального АВДТ. А иногда на группу розеток в комнате - один автомат. Всё зависит от конкретных условий для проектировщика.

Предлагаю ответить за свои слова, а не заниматься перераспросами.

Ну то есть переделать проводку под высокие стандарты. Если раздельная разводка по помещениям уже сделана - то там и так стоят нужные АВ, но у нас явно не этот случай.
Олега
Цитата(traveller @ 18.1.2026, 11:31) *
Если этот предохранитель защищает шнур и вилку, то почему он не защищает розетку?
В розетку может впихиваться иное оборудование, да и не единственное.
Мне, как электрику, этот вопрос - по барабану в принципе.

Цитата(zoog @ 18.1.2026, 14:22) *
Ну то есть переделать проводку под высокие стандарты.
Под какие ещё высокие ? Под самые обычные - пуёвые, да эспэшные.
zoog
Цитата(Олега @ 18.1.2026, 16:35) *
Под какие ещё высокие ? Под самые обычные - пуёвые, да эспэшные.

Это мем такой, "Мистер Высокие Стандарты".
Смысл в том, что держат планку - редко, а Вы хотите всю проводку обновить.
Олега
Цитата(zoog @ 18.1.2026, 16:59) *
Вы хотите всю проводку обновить.
У меня такого желания не было.

Цитата(zoog @ 18.1.2026, 16:59) *
Смысл в том, что держат планку - редко
Да, в семье..не без.. бывают исключения.. Но не станем на них равняться.