XesH
Здравствуйте комрады!
вопрос следующий, от распределительной коробки хотел подключить вытяжку и лед подсветку, лед через выключатель и блок питания светодиодов 60в .
С вытяжкой проблем не возникло, а вот диоды не в какую не хотят работать через выключатель.
ток после выключателя приходит, тестером мерил, а при подключении к блоку пропадает.
при этом если подключить блок на прямую диоды горят.
подскажите где я мог ошибиться?
Гость
Найми ЭЛЕКТРИКА!!!
zoog
Что за светодиоды на 60В? БП проверен?
Dimka1
Цитата(XesH @ 23.1.2026, 17:40) *
....
С вытяжкой проблем не возникло, а вот диоды не в какую не хотят работать через выключатель.

что за выключатель? Обычный механический?
Вместо лед подключите обычную лампу накаливания и проверьте будет ли она гореть.
XesH
Цитата(zoog @ 23.1.2026, 21:11) *
Что за светодиоды на 60В? БП проверен?

подсветка кухни, к ней дали этот бп, на прямую если подключить он работает

Цитата(Dimka1 @ 23.1.2026, 22:19) *
что за выключатель? Обычный механический?
Вместо лед подключите обычную лампу накаливания и проверьте будет ли она гореть.


Обычный механический. С лампой завтра попробую


zoog
То есть вариант розетка-БП-СД работает, а розетка-выключатель-БП-СД - нет? Что-то не так подключили или же выелючатель бракованный, покажите всю конструкцию на фото, желательно с измерением напряжений.
Искра
Цитата(Гость @ 23.1.2026, 18:56) *
Найми ЭЛЕКТРИКА!!!

Вот только хамить не надо
XesH
подключил лампу и ничего,
полез в выключатель и нашел доп контакт в нем (он оказался проходным),
перемычка решила проблему.

всем откликнувшимся спасибо за помощь!