Ant29
Коллеги, добрый день!

АВР по 0.4 кВ, схемы 2 ввода на общую шину, два ввода один секционный не две сиситемы шин, без ДГУ. Схемы на АВ с морными приводами.

Вылетел тут на одном объекте контроллер установленный при монтаже, программы из него не было, и решил я поробовать на ОВЕН ПР200 написать (под два ввода на одну общую шину), просто стало интересно. Ранее приходилось ковыряться в SE Zelio (поправлял косяки), в релейных схемах много раз приходилось искать косяки, вообщем логику работы знаю. И всегда для меня был вопрос, а какие задержки на отключение включение корректны. С одной стороны небольшое "промаргивание", приводящее к срабатыванию схемы точно неправильно, т.к. приводит к двойному переключению, с другой стороны при реальной аварии, держать ее долго тоже не правильно. Понятно, что есть РКФ которые дают залержку срабатывания при определенных видах аварии, понятно что если сверху-снизу схемы есть еще АВР надо их между собой корректно завязать. вообщем кто какие времена использует.
И второй вопрос вдогонку, кто какие РКФ использует в таких АВР, производители? Раньше жили дорого-богато ABB, SE, в нынешних условиях достать можно, но ценник...
Sist
Цитата(Ant29 @ 4.3.2026, 10:03) *
АВР по 0.4 кВ, схемы 2 ввода на общую шину,

5 сек.
редкий
Цитата(Ant29 @ 4.3.2026, 10:03) *
Коллеги, добрый день!

АВР по 0.4 кВ, схемы 2 ввода на общую шину, два ввода один секционный не две сиситемы шин, без ДГУ. Схемы на АВ с морными приводами.

Вылетел тут на одном объекте контроллер установленный при монтаже, программы из него не было, и решил я поробовать на ОВЕН ПР200 написать (под два ввода на одну общую шину), просто стало интересно. Ранее приходилось ковыряться в SE Zelio (поправлял косяки), в релейных схемах много раз приходилось искать косяки, вообщем логику работы знаю. И всегда для меня был вопрос, а какие задержки на отключение включение корректны ...

проект электроснабжения найти и посмотреть ..
А чо, так можно было ?!?
Гость
АПВ ВЛ-110кВ - 2сек., АВР главной ПС 110/10кВ-3сек, АВР отходящих подстанций 6кВ - 4 сек, АВР-0,4кВ - 5сек.
Ant29
Цитата(редкий @ 8.3.2026, 10:10) *
проект электроснабжения найти и посмотреть ..
А чо, так можно было ?!?

Диванный эксперт? Вы видели реальные проекты электроснабжения? В них уже схем АВР то не найдешь в половине, а не то что каких то там времен

Цитата(Гость @ 10.3.2026, 13:38) *
АПВ ВЛ-110кВ - 2сек., АВР главной ПС 110/10кВ-3сек, АВР отходящих подстанций 6кВ - 4 сек, АВР-0,4кВ - 5сек.

Посыл понят. Спасибо. Вот это по делу