spiderpol
Всем привет! Бригада ремонтников накрутила что то с теплым полом и свалила и теперь следующая проблема.

Термостат электрического тёплого пола Systeme Electric AtlasDesign (ATN00..35).

Проблема: при включении горит зелёный и красный светодиод, и тёплый пол греет постоянно, независимо от положения ручки.

Подключение:
L → коричневый
N → два синих
Lout → белый
датчик → красный + чёрный

Схема соответствует инструкции.
Проблема одинаковая на трех таких термостатах.

Меняли провода местами - либо все горят датчики, либо ни один (

В чём может быть причина — датчик, подключение или неисправный термостаты (а их 3 - полностью одинаковых)?

Файлы не прицепляются
Из России
Причина в ДЕНЬГАХ.
Заплатили как надо - всё работает.
Не заплатили - получили что получили.

Этих теплых полов уложил ... под тысячу...разных...и пленку...и провод... и мат ... и ....
Причина не работы теплого пола или работы не как надо, это моё мнение, в деньгах.
Заплатить спецу и спать спокойно...одно.
Кинуть мастера и плакаться, что и мастер кинул, это второе.

Ваш случай не пишу...как там сделали и кто делал... пишу про самые ЧАСТЫЕ ПРИЧИНЫ не исправности теплого пола.


Город хоть какой?
traveller
Что там можно сделать не так, в тех теплых полах?
Да еще и три раза подряд...
Там проводов то ...
Shura_with_KINEF
Если откинуть коричневый и белый, на каком из них будет напряжение? Надеюсь индикатор есть, и пользоваться умеете.
Пробовали менять подключение датчиков температуры? Местами провода красный и чёрный.

В комплекте с термостатами должны быть датчики типа NTC. Если есть тестер(мультиметр), замерьте сопротивление между красным и чёрным проводами, должно быть около 10 КОм. Измерения проводить, естественно отключив провода датчика от термостата.
spiderpol
Спасибо , что пишете комментарии - очень полезно! Сколько запросили для ремонта, столько и заплатили, закупили все , что нужно было для ремонта, бригада все выполнила : уложила пол, залила стяжкой и плиткой - как именно не знаю (датчик касается пола или нет - не известно), на объекте был прораб. Через месяц после укладки стяжки и укладки пола, купили регуляторы, прораб их сам подключил - результат налицо!

Далее вопросы к прорабу, ответ простой - я все подключил по инструкции , но они все горят и пол греется! Ничего не знаю - плохие у вас регуляторы. Прислал несколько фото , которые приложены. Не верю, что все три регулятора в разных комнатах бракованные. Вот и обратился к уважаемым людям на форуме.

По спецам электрики - если есть кто в Москве и может помочь, напишите - приглашу и оплачу. Нет у меня знакомых электриков профессионалов. Сам рукожоп гуманитарный )

Датчики (красный черный) местами менял - в первом случае горели два индикатора, во втором ни один не горел)

Заказал два других терморегулятора с термодатчиками - для проверки. Как то так
Shura_with_KINEF
Цитата(spiderpol @ 11.3.2026, 12:28) *
Датчики (красный черный) местами менял - в первом случае горели два индикатора, во втором ни один не горел)

Ну термостаты для Москвы действительно уж очень примитивные. Нет суточного программирования, нет WiFi с Алисой. Не хочу говорить за их качество, но настораживает реакция термостата на смену полярности датчика, ведь согласно инструкции, в комплекте должны быть терморезисторы, которым полярность фиолетово.
Цитата
Заказал два других терморегулятора с термодатчиками - для проверки

Ну заказали и заказали, лучше б выбор оставить за спецом, которого пригласите, или за тем, кто откликнется здесь, на форуме, может быть.
с2н5он
Цитата(spiderpol @ 10.3.2026, 17:54) *
Файлы не прицепляются
на сторонний ресурс, ссылку


скорее всего накосячили что то с датчиком, попробуйте его откинуть и включить, повертеть
теоретически можно поколхозить зная расположение датчика, отключить тен и место датчик чем то прогреть


C Светодиод состояния (зелёный). Загорается, если термостат включён
D Рабочий светодиод (красный). Загорается при контроле системы отопления.
т.е. одновременно они могут гореть

глубина пола видели? может он прогреть его не может поэтом и постоянно
Shura_with_KINEF
Цитата
глубина пола видели? может он прогреть его не может поэтом и постоянно

с2н5он Ну неужели даже выше пяти градусов не нагреть?
Цитата(spiderpol @ 10.3.2026, 17:54) *
при включении горит зелёный и красный светодиод, и тёплый пол греет постоянно, независимо от положения ручки.

А ручка от +5оС
Гость_незнайка_*
D Рабочий светодиод (красный). Загорается при контроле системы отопления:

- Неисправность датчика температуры контура отопления. Например, обрыв кабеля датчика (перетёрся, повреждён при монтаже), короткое замыкание в цепи датчика, неисправность самого датчика (вышел из строя из-за перегрева или коррозии).
Гость_незнайка_*
Неправильное электрическое подключение (перепутаны фаза и ноль) (для фазозависимых моделей).
traveller
Ну... раз полезли вглубь, то вместо датчика (должен быть NTC10, 10 кОм при 25°С) подключите переменник на 20-30 кОм. и попытайтесь поймать положение, когда ручка регулятора теплого пола при вращении вправо включает нагрев, а при вращении влево - выключает. Убедитесь, что регулятор исправен. Заодно измерьте сопротивление в найденном положении и сопоставьте его с температурой, на которую указывает ручка регулятора. Сопоставьте с табличным значением. Затем извлекайте датчик из гофры. Если второе сообщение темы недалеко от истины, то там может быть все, что угодно. Обрыв, короткое, диод, обычный резистор. Если там порядок, то нагревая датчик рукой проверьте изменение его сопротивления. Думаю, что на этом этапе картина станет окончательно ясна.
Shura_with_KINEF
Цитата(traveller @ 12.3.2026, 8:11) *
Ну... раз полезли вглубь,

traveller, это мы полезли в вглубь,... а автор:
Цитата(spiderpol @ 11.3.2026, 12:28) *
По спецам электрики - если есть кто в Москве и может помочь, напишите - приглашу и оплачу. Нет у меня знакомых электриков профессионалов. Сам рукожоп гуманитарный

gomed12
Пригласите под конкретную задачу
https://uslugi.yandex.ru/213-moscow/categor...0теплого%20пола
с2н5он
Цитата(Shura_with_KINEF @ 11.3.2026, 16:55) *
с2н5он Ну неужели даже выше пяти градусов не нагреть?
хз может напортачили датчик асбестом залили
traveller
Интересно, в крайнем левом положении регулятора красный диод гаснет?
Или пол даже до плюс пяти градусов не прогревается?