virtuchka
12.3.2026, 19:04
Гость_Дима_*
12.3.2026, 21:51
Привет. Во первых, вопрос: сколько эта схема уже проработала? Год? Неделю? От продолжительности вполне возможно возникновение глюков самого узо. Самое простое поменять само узо. Ну а второе уже сложнее. Предположу, что один (или не один, что уже караул) из тэнов в нагретом состоянии пробивает на землю. На холодном тэне такого не найти. Как выход, отсоединять тэны по одному от контакторов, наблюдать. Долго и печально - неполадка плавающая. Или присутствует плохой контакт (загрязнение, окисление, прогар , в том числе и самом контакторе). Узо не очень любят микро искрение на контактах.
Гость сочувствующий
13.3.2026, 6:25
Цитата(virtuchka @ 13.3.2026, 3:34)

... все тэны на холодную мегомметром советским прозванивались сопротивление не меньше 10мОм. ...
А кто мешает померять на "горячую"?
Каким образом можно померить на горячую?
Цитата(Гость @ 13.3.2026, 8:06)

Каким образом можно померить на горячую?
через 30 минут работы тенов затем отключить от сети.
Гость_гость_*
13.3.2026, 20:18
Цитата(virtuchka @ 13.3.2026, 17:20)

Попробую проверить на горячую, еще подскажите, а возможно измерить ток утечки в миллиамперах, какие приборы для этого нужны, как на заводе проверяют?
Для этого, прежде всего, нужно понимание, что вы делаете и какой результат хотите увидеть. Ток утечки определяется милиамперметром переменного тока.
Гость_Дима_*
13.3.2026, 20:24
Можно использовать клещи, но вряд ли они покажут. То е ть на тэнах будет по 10а, а на одном 11ампер (это к примеру) или жесткие пакистанские технологии. Убрать из схемы узо, подключить напрямую через автомат, дожечь подозрительный тен. Предварительно принять меры против возникновения пожара и поражения эл током любопытных. Параллельно следить за нагревом проводов. Опасно, но может быть эффект выявления неисправности.
случайный
14.3.2026, 6:09
Цитата(Гость_Дима_* @ 13.3.2026, 20:24)

... или жесткие пакистанские технологии. Убрать из схемы узо, подключить напрямую через автомат, дожечь подозрительный тен. Предварительно принять меры против возникновения пожара и поражения эл током любопытных. Параллельно следить за нагревом проводов. Опасно, но может быть эффект выявления неисправности.
к черту условности ..
что сгорит, то не сгниёт
жги на все деньги
Цитата(virtuchka @ 13.3.2026, 17:20)

Попробую проверить на горячую, еще подскажите, а возможно измерить ток утечки в миллиамперах, какие приборы для этого нужны, как на заводе проверяют?
лучшее мегаомметром или тестером на Мом относительно корпуса.
Видимо каменка самодельная, непонятно как эксплуатируется конструкция.
Срабатывания происходят через определенное время после включения, поэтому играет роль тип кабеля ввода, расположение тэнов, вводной коробки, сухой или мокрый пар.
Дополнительно желательно фото критических точек.
Если через УЗО проходят другие потребители (освещение, розетки, водонагреватели) причина может и не в каменке.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.