Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подключение частного дома
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Электроснабжение, общие вопросы


Игорь67
К участку подведено электричество 380в, эл. счётчик установлен на столбе и к нему подключён кабель СИП напрямую без ящика и вводного автомата. От счётчика на столбе смотан кабель СИП для подключения к дому, примерно 50м, примерно на таком расстоянии находится дом. Вопрос: мне нужно устанавливать ящик ВРУ на столбе (с вводным автоматом, противопожарным УЗО, УЗИП) или я могу протянуть кабель до дома и уже в доме в щите установить все? Счётчик установлен какой-то умный, сам передает показания.
Гость сочувствующий
Какой СИП у Вас конкретно? Для СИП 4 без несущей жилы максимальная длина пролёта - 25 м. А у Вас до дома - 50!
Игорь67
СИП 4 16, установлены столбы, а к чему этот вопрос, я спрашиваю про другое.
Shura_with_KINEF
Раз СИПа хватает до дома, то как вариант ВУ можно поставить на наружной стене с минимальным набором (с вводным автоматом, противопожарным УЗО, 3-4 АВ для отходящих линий, Диф 1Ф и Диф 3ф для уличных розеток). Распределительный щит в удобном месте в доме. от ВУ до РУ кабель (не СИП!!!) в стальной трубе или коробе.
Второй вариант: - СИП до фронтона, далее через "орехи" переход на кабель и далее в дом до ВРУ в стальной трубе или коробе.

Не забудьте проверить наличие заземления на опоре с вашим счётчиком, это обязанность сбытовой.
При выборе первого варианта удобно выполнить подключение ВУ к заземляющему устройству дома, что это будет, контур или одиночный забивной заземлитель это другая тема.
Игорь67
Опора, на которой находится счётчик установлена у границы участка от основной линии около 10м, на опоре только счётчик на самом верху, к нему подключён СИП, сразу к счётчику, никакого заземления нет. Заземление только на основной линии на опоре. От счётчика СИП скручен для подключения к дому.А если такой вариант: СИП по воздуху к фронтону через орехи медью 4 10 в дом в рщ, а там уже все автоматы( вводной 32или25???, узип, узо 300(S), РН, и далее на группы по фазам. Заземление контур у дома и в РЩ, в общем сделать все в одном месте, как такой вариант?
Олега
Цитата(Игорь67 @ 23.3.2026, 9:12) *
А если такой вариант: СИП по воздуху к фронтону через орехи медью 4 10 в дом в рщ, а там уже все ... как такой вариант?
От второго варианта Shurы_with_KINEF он чем отличается ?
Гость сочувствующий
Цитата(Игорь67 @ 23.3.2026, 9:12) *
... на опоре только счётчик на самом верху, к нему подключён СИП, сразу к счётчику, никакого заземления нет. Заземление только на основной линии на опоре. От счётчика СИП скручен для подключения к дому.А если такой вариант: СИП по воздуху к фронтону через орехи медью 4 10 в дом в рщ, ...

ВЫ ЖЕ ПИСАЛИ: "От счётчика на столбе смотан кабель СИП для подключения к дому, примерно 50м, примерно на таком расстоянии находится дом." Т. е. длина пролёта до дома у Вас будет 50 м? А если в Вашем СИП-е нет несущей жилы, он не выдержит натежения при такой длине пролёта!
Игорь67
До дома установлены столбы, 3шт, через 15м
Олега
Цитата(Гость сочувствующий @ 23.3.2026, 10:27) *
А если в Вашем СИП-е нет несущей жилы, он не выдержит натежения при такой длине пролёта!
Если нет отдельно выделенной несущей жилы это не лишает СИП-4 несущей способности и буквы "С" в названии.
Вот табличка для СИП-4 4х25:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Цитата(Игорь67 @ 23.3.2026, 10:59) *
До дома установлены столбы, 3шт, через 15м
А уж тем более с "подпорками", можно и не считать. )) Опора не упадёт, домик не уедет..
Игорь67
Хорошо, кабель до дома протянули по опорам, теперь про заземление. Хочу сделать контур заземления, либо уголками треугольником (размер?), либо купить готовый комплект в линию, что посоветуете? И вопрос: как измерить сопротивление, если нет специального устройства???
Shura_with_KINEF
Контур - это вокруг дома на глубине 0,5 м, а "треугольником" или "готовое", это очаговое заземление. Так вот какое выбрать, это по деньгам. Сопротивление повторного заземления, а около или вокруг дома это именно повторное, не нормируется. Но если есть желание измерить, то вам помогут представители сбытовой или работники любой электролаборатории предприятия, возможно даже на котором работаете вы, частным образом.
Гость сочувствующий
Цитата(Олега @ 23.3.2026, 11:35) *
...

У ТС - СИП 4 16, других данных нет, почему и вопросы задаю!
Олега
Цитата(Гость сочувствующий @ 23.3.2026, 17:25) *
У ТС - СИП 4 16, других данных нет, почему и вопросы задаю!
Реальные данные уже можно увидеть в сообщ.#8 и полную таблицу для 4х16 можно не искать. Главное - то, что СИП-4 имеет таки несущую способность..

Цитата(gomed12 @ 24.3.2026, 10:33) *
Лучше бы какой другой ролик.. Убогое тут исполнение, честное слово. И сечения, и расстояния, да и пресловутый треугольник..
gomed12
Цитата(Олега @ 24.3.2026, 12:03) *
И сечения, и расстояния, да и пресловутый треугольник..

Не спорю.
В основном ответ давался на вопрос:
Цитата
как измерить сопротивление, если нет специального устройства???

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.