Здравствуйте, уважаемые!
Может быть, у кого-то был опыт проектирования электроснабжения автоматических средств управления дорожным движением? Какой коэффициент использования вы брали для расчёта нагрузок?
Не получилось нигде найти внятную информацию по данному вопросу.
Гость сочувствующий
Цитата(Варяг @ 12.5.2026, 14:36) *
Здравствуйте, уважаемые!
Может быть, у кого-то был опыт проектирования электроснабжения автоматических средств управления дорожным движением? Какой коэффициент использования вы брали для расчёта нагрузок?
Не получилось нигде найти внятную информацию по данному вопросу.

АСУДД - это что, светофоры? Сколько цветов одновременно горит на светофоре? Какую мощность он при этом потребляет? Сейчас светофоры светодиодные, наверняка потребляют небольшую мощность. Сколько времени работают светофоры в сутки? Наверняка 24 часа. Мало Вам этих данных? Количество светофоров какое Вам задано? Я не водитель,тонкостей управления движения не знаю, просто логически рассуждаю, понимаю, что есть ещё просто мигающие светофоры, там несколько другая нагрузка будет, но тоже можно просчитать.
gomed12
К=Q/24*30*P, где
Q- расход эл. энергии за месяц, кВт*ч
Р- установленная мощность, кВт


Для ориентации.
Контроллер и выносной пульт управления — не более 55 Вт*ч.
gomed12
Дополню.
https://studfile.net/preview/12619424/page:8/
Варяг
Всё, что есть - это список П-образных опор через дорогу от заказчика, с перечнем суммарных нагрузок на каждой опоре. Никакой конкретики (что за оборудование, какие режимы эксплуатации - ни че го).
На уточняющие вопросы следует ответ "вы специалисты, сами и разбирайтесь". icon_smile.gif
Благодарю откликнувшихся за советы!
Будем искать...
gomed12
Цитата(Варяг @ 29.5.2026, 11:02) *
(что за оборудование, какие режимы эксплуатации - ни че го).

В ТЗ от Заказчика не указан тип оборудования- предложите сами несколько вариантов по цене, надежности, производителю.
По режимам-в Киспольз.=0,9 учтен режим.
Делите нагрузку на опору на 0,9 найдете установленную мощность.
Под эту мощность подбираете оборудование: тип оборудования, питающие кабели, защитную аппаратуру и оборудование управления, вроде и всё.
с2н5он
Варяг. если не дают информацию, берите по максимуму, не велика там и нагрузка