Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: ноль в трехфазной сети
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Промышленные сварочные устройства


eric
Здравствуйте, скажите правильно ли я понимаю...

нужно сделать проводку в новом небольшом заводе нагрузка в основном двигатели, тэны. если с тп приходит четыре провода и я делаю себе в щите систему tn-c-s имею я право разрывать новль в силовом щите??? и правильно ли это вообще???
c2h5oh
можешь. ставишь ГЗШ в щите, с которой пойдет отдельно земля, ставишь перемычку с неё на нуль и будет далее с щита пятипроводка
savelij®
Цитата
имею я право разрывать новль в силовом щите

Наверное речь идёт о ВРУ? Права не имеете, а просто обязаны. icon_smile.gif
В данном случае качество нагрузки не рассматриваем. Рассматриваем то что Вы применяете систему питания ВРУ TN-C-S со всеми выкающими от сюда требованиями: питающий кабель сечением не менее 16 мм кв. (Вы не указали какова мощность). Во ВРУ PEN-прводник входящего кабеля делите на шины РЕ и N. На вводе обязательно повторное заземление.
Гость_Игорь_*
«Права не имеете, а просто обязаны» По-моему, это что-то новое в электротехнике. И почему же «…обязан разрывать ноль?». (Про заземление автор не спрашивал). Зачем вообще его разрывать?
Roman_D
Цитата(Гость_Игорь_* @ 29.1.2008, 6:10) *
Зачем вообще его разрывать?

В данном случае "разорвать" означает "разделить" PEN - проводник на PE и N.

1 — заземлитель нейтрали источника переменного тока;
2 - открытые проводящие части.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.