Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: ДЗТ-11
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Защитная и коммутационная аппаратура


Гость_Александр_*
Хочется написать программку которая считала бы защиту и выводила отчет по расчету в определенной форме.
С определением количества витков рабочих обмоток реле ДЗТ-11 разобрался, не могу понять как правильно рассчитывать тормозную обмотку, и можно ли основываться на том, что универсальным вариантом будет ее включение на разность токов сторон НН и СН?
В общем кто что может посоветовать, или поделиться руководящими указаниями к расчету (не смог найти), буду очень рад!
Ретро РЗиА
Цитата(Гость_Александр_* @ 17.1.2008, 12:48) *
или поделиться руководящими указаниями к расчету (не смог найти), буду очень рад!


Здравствуйте, Гость_Александр_*

Думаю. Вы искали это?


Руководящие указания по релейной защите "Релейная защита понижающих трансформаторов и автотрансформаторов 110-500 кВ. Расчеты.", Москва, Энергоатомиздат, 1985 г

Если да. то качайте пожалуйста, с сервера РЗА СО ЕЭС ЦДУ России


http://rza.so-cdu.ru/rukov_rz_old.htm

или вот отсюда, поменьше и в другом формате

http://www.biblem.narod.ru/rukovodyazschie...niya_po_rz.html

А может. Вы искали вот это?

СО 34.35.660 Методические указания по техническому обслуживанию дифференциальных защит с реле серий РНТ и ДЗТ-10

Про этот документ скажу, что не знаю где скачать, но поищу.


С уважением, Никита
icon_razz.gif
Alexsandr
Спасибо большое за помощь, некоторое время был в отъезде не мог ответить, сейчас буду разбираться.
Ретро РЗиА
Цитата(Alexsandr @ 25.1.2008, 12:08) *
Спасибо большое за помощь, некоторое время был в отъезде не мог ответить, сейчас буду разбираться.


Не за что 'Alexsandr' , как говориться все для фронта, все для победы, надеюсь, программкой поделитесь? icon_redface.gif А я её, если вы будете не против, выложу у себя на сайте.

P.S. Сегодня должны прислать упомянутое мной РД……………………… icon_biggrin.gif
Ретро РЗиА
'Alexsandr'
Прислали синоним того документа про который я говорил «Методические указания по техническому обслуживанию дифференциальных защит с реле РНТ и ДЗТ-10 (МУ 34-70-038-83)»
, если он вам необходим, то можно его скачать с моего сайта по ссылке представленной ниже

http://retro-rzia.narod.ru/1/Met_uk_RNT_DZT_10.djvu - формат DjVu , размер 1,55 мБ. Качество не очень, но читабельно, проверил распечатыванием самой плохой страницы.

С уважением, Никита

icon_biggrin.gif