Цитата(Олега @ 16.12.2008, 21:57)

Если посчитан ток КЗ в осветительной сетии и Iкз/Iн больше верхней кратности отсечки, то инспектор не прав. Хар-ка В необходима там где С не сработает гарантировано (длинные линии). Может и Z понадобится.
Незащищенные провода (наприм.ПВ1) - не одно и тоже что и кабель.
Здравствуйте всем.
Уважаемый Олег, преклоняюсь перед Вашим искусством и виртуозностью дискутировать в оппозиции! Это безусловно требует хороших базовых знаний, и эрудиции.
Если бы защищались перед экспертом Вы, то может быть и защитили выбор характеристики автомата «С», но не всем дано… да и хлопотно это может оказаться. А здесь дел то – поменять одну букву в заказной и в однолинейках! Можно даже фломастером или черной пастой на всех экземплярах в коридоре. Но я уверен, что Вы в душе согласны с замечанием, а сами бы в аналогичном случае выбрали автомат с характеристикой «В»
Ваше замечание «Незащищенные провода (наприм.ПВ1) - не одно и тоже что и кабель....» абсолютно верное по изоляции, но не по защите от механических повреждений. Здесь и провод и кабель надо защищать согласно ПУЭ п.2.1.52 при ОТКРЫТОЙ прокладке, если высота менее 2м. и п.2.3.15 для кабелей.
Просто ПУЭ глава 2.1 Это ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ до1кВ и сечением до 16мм.кв. ПРОВОДОВ и КАБЕЛЕЙ.
ПУЭ глава 2.3 это КАБЕЛЬНЫЕ линии, сечением более 16мм.кв. и напряжением до 220кВ. Кабельные линии можно выполнять изолированными проводами, и если сечение провода более 16мм.кв. – то это по правилам главы 2.3. И согласно ПУЭ п.2.3.15 защите от механических повреждений подлежит и бронированный кабель.
Отрывок цитаты…. «кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов
, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле;…» Конец цитаты.
С Вами спорить очень тяжело, но зато и очень полезно и познавательно.
С уважением ко всем, к Олегу персонально!