здравствуйте, все мучаюсь с щитком, но вопрос решил задать в отдельный теме, дабы не засорять основную.
Почему после трех фазного 25А автомата нельзя поставить 32А однофазник?
разве трехфазник работает не по суммарному принципу?
получается , что 32А - это 7,04 кВт, а 25А трех фаз - это 16,2 но при этом каждая фаза трех фазника пропускает не больше 5,4 кВт...
- значит когда потребление 32А атомата превысит 5,4 кВт вырубиться трехфазник 25А
-я все правильно понимаю.
savelij®
16.2.2008, 15:14
Не вдаваясь в математику, при установке после 3ф АВ 25А однофазного АВ 32А, последний будет работать в качестве выключателя и только. Тогда дешевле поставить ВН-32.
Цитата(savelij @ 16.2.2008, 15:14)

Не вдаваясь в математику, при установке после 3ф АВ 25А однофазного АВ 32А, последний будет работать в качестве выключателя и только. Тогда дешевле поставить ВН-32.
Спасибо.
3фазный это три однофазных в одном корпусе, с обьеденённой защитой
Цитата(savelij @ 16.2.2008, 15:14)

при установке после 3ф АВ 25А однофазного АВ 32А, последний будет работать в качестве выключателя и только.
От характеристики зависит.
Если АВ-25 будет "C" или "D", а АВ-32 - "A" или "B", то при КЗ 32-й сработает быстрее. Или выбьет оба.
2v-niki: Правильно.
Не зря в обозначении АВ применяется сила тока (на фазу), а не мощность на весь автомат.
"а АВ-32 - "A""
Где такой искать?
Цитата(Олега @ 18.2.2008, 19:34)

"а АВ-32 - "A""
Где такой искать?
У Сименса:
5SX2132-5 или 5SY4132-5
5SX2232-5 или 5SY4232-5
5SX2332-5 или 5SY4332-5
Соответственно 1, 2 и 3-полюсныe.
У ABB и Legrand наверняка аналогичные есть.
Котов Сергей
27.2.2008, 9:47
Простите, что так поздно писоединяюсь к беседе.. .Этот вопрос мучает и меня... Прочитал все посты, но так до конца не понял... Так что же делать, когда ток в фазе получается больше, чем ток з-х фазного АВ... У меня ситуация аналогичная, в ЩО два отходящих однополюсных АВ по 50А(!), а вводной при расчете по нагузке на 380В на 40А. Бывает ситуация, когда при равномерном распределении нагрузки по фазам, из-за одного мощного приемника, оказываешься в нелепом положении.... Слышал что-то про 3-х кратное увеличение не то тока, не то мощности при выборе аппаратов защиты и кабеля.... Спецы, подскажите....
При равномерном распределении нагрузки ток на фазе не будет больше 3-х фазного тока. Расчетный ток по 3-х фазам адекватен только при симметричном распределении нагрузки. В обратном случае считают ток на наиболее загруженной фазе.