Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Новостройка: помогите со cхемой щитка
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Монтаж внутренних сетей


Alexey74
Поздравляю всех с наступающим мужским праздником!
Понятно что сегодня пятница, да еще перед праздником, но все-же прошу помочь мне, и "попинать" схему щитка.
Дано: в лестничном щитке счетчик 50А, автомат 50А. Мощность на квартиру по ТУ 9кВт, ввод 380\220 5-ти проводка.
1) Не странно ли что на лестнице автомат 3р 50А при мощности на квартиру 9кВт?
2) УЗО 16А перд автоматом 16А это нормально, или лучше поставить на ток поболее?
3) УЗО не многовато получилось?
NickEl
Цитата(Alexey74)
2) УЗО 16А перд автоматом 16А это нормально, или лучше поставить на ток поболее?
3) УЗО не многовато получилось?

УЗО лучше выбирать на ряд выше , т.е. на 20А , но тогда скорее всего придётся заменять связку УЗО 10мА + автомат менять на "дифф" 16А 10мА icon_smile.gif (в случае посудомойки можно применить связку : УЗО 16А 10мА + автомат 10А)
можно объединить несколько групп под одно УЗО , но таким образом , чтобы "неудобство" от срабатывания "диффзащиты" было минимальным , т.е. найти оптимальный баланс между гибкостью защиты и бюджетом на электрооборудование квартиры icon_smile.gif
как вариант , объединить розетки спальни и зала под одно УЗО и поставить диффавтоматы на посудомойку , туалет +коридор , розетки детской , ванную icon_smile.gif
savelij®
По схеме.
УЗО 16/0,01 придётся заменить на УЗО 16/0,03 на двух группах (туалет и ванна), так как на группе висит несколько потребителей.
Все УЗО можете взять на шаг выше по току коммутации, это нормальная практика, хотя и не обязаловка.
Зачем повесили духовку и холодильник на одну группу?
NickEl
зеркало темы
Alexey74
Цитата(savelij @ 23.2.2008, 3:37) *
По схеме.
УЗО 16/0,01 придётся заменить на УЗО 16/0,03 на двух группах (туалет и ванна), так как на группе висит несколько потребителей.
Все УЗО можете взять на шаг выше по току коммутации, это нормальная практика, хотя и не обязаловка.
Зачем повесили духовку и холодильник на одну группу?

А разве в помещениях с повышенной влажностью (туалет, ванная) не следует ставить УЗО на 10мА?
Чем плохи духовка и холодильник на одну группу? Вышибет так все?


Цитата(NickEl @ 24.2.2008, 4:00) *

Конечно мне интересно сравнить мнения специалистов 2-х нормальных форумов...
savelij®
- У Вас на указаных группах несколько потребителей, поэтому и рекомендую УЗО на 30мА, если желаете 10мА, дробите группы.
NickEl
Цитата(Alexey74)
Чем плохи духовка и холодильник на одну группу? Вышибет так все?

вышибет из-за духовки , а разморозится холодильник icon_wink.gif что в этом хорошего по вашему??? icon_wink.gif
Alexey74
1)Расчитал токи утечек, исходя их нормативов, и доразбил на группы.
Цитата(NickEl @ 26.2.2008, 4:00) *
вышибет из-за духовки , а разморозится холодильник icon_wink.gif что в этом хорошего по вашему??? icon_wink.gif

2)Духовка не будет работать в наше отсутствие, поэтому вероятность этого эксцесса преувеличена.
3)Не вношу ПМ (гр 6) под кухонное УЗО для лучшего распределения нагрузки по фазам, а то на фазу L2 будет зацеплнено слишком много мощных потребителей, которые планируется часто использовать обновременно.
4) УЗО 100мА на в квартире, типа противопожарное.
5) Нужно ли УЗО на ВП (гр1) и кондиционер (гр9)?
savelij®
Вы упорно не хотите понять.
УЗО для ванных, душевых рекомендуется применять 10 мА, если на них выделена отдельная линия. При объединении различных потребителей УЗО следует ставить 30мА.
Alexey74
Цитата(savelij @ 26.2.2008, 14:52) *
Вы упорно не хотите понять.
УЗО для ванных, душевых рекомендуется применять 10 мА, если на них выделена отдельная линия. При объединении различных потребителей УЗО следует ставить 30мА.

Стоит ли душевую кабину выводить на отдельную линию с УЗО 10мА. Или те, кто считал что не стоит, уже ничего никогда не напишут?
NickEl
2 Alexey74 уважаемый savelij лишь хотел донести мысль о том , что УЗО или "дифф" на 10мА правильно устанавливать только на одну линию , которая оканчивается одним потребителем электроэнергии icon_smile.gif
Alexey74
Цитата(NickEl @ 27.2.2008, 3:41) *
2 Alexey74 уважаемый savelij лишь хотел донести мысль о том , что УЗО или "дифф" на 10мА правильно устанавливать только на одну линию , которая оканчивается одним потребителем электроэнергии icon_smile.gif

Спасибо, но рекомендации СП-31-110 я читал.
Alexey74
Модернизированная схема, немного перераспределил по группам и вынес душевую кабину на отдельное УЗО 10мА.
NickEl
Цитата(Alexey74)
Спасибо, но рекомендации СП-31-110 я читал.

видимо благодаря ссылке от sergey_sav icon_wink.gif хотя необязательно читать рекомендации , чтобы предположить , что подключение нескольких потребителей к "чувствительному" УЗО или "диффу" может вызвать ложные срабатывания из-за суммарных токов утечки icon_wink.gif
Alexey74
Цитата(NickEl @ 29.2.2008, 3:43) *
необязательно читать рекомендации , чтобы предположить , что подключение нескольких потребителей к "чувствительному" УЗО или "диффу" может вызвать ложные срабатывания из-за суммарных токов утечки icon_wink.gif

Предположения - штука ненадежная, на них далеко не уедешь. Поэтому я и решил уточнить их практикой (спасибо всем откликнувшимся на форуме) и ресчетами по методике.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.