Александр_Т
Когда машинка включена в розетку, от смесителя неслабо щелкает, замерил - 80В. Дом старый, земли нет. Живу на 5ом этаже.
Подскажите пожалуйста, как лучше поступить?
pen
Между какими частями замеряли напряжение? То есть,куда прикладывали щупы вольтметра?
Практикант
Вопрос конечно интересный!
1. Дом старый и как следствие отсутствует повторное заземление нулевого провода на вводе в дом на естественные заземлители т.е. на водопровод или сгнило.
2. Под ванной должно быть металлическое соединение ванны с водопроводом.
3. Проверить стир. машинку на предмет исправности и отсутствия пробоя на корпус.
4. При воровитых соседях, когда воруют электроэнергию, беря фазу из розетки и ноль с водопровода или
отопления: при этом появляется потенциал на токопроводящих коммуникациях дома.
savelij®
Цитата(Александр_Т @ 27.2.2008, 4:41) *
Когда машинка включена в розетку, от смесителя неслабо щелкает, замерил - 80В. Дом старый, земли нет. Живу на 5ом этаже.
Подскажите пожалуйста, как лучше поступить?

1. Как запитана СМ (отдельная 2-х или3-х проводная линия)?
2. Куда подключен третий проводник СМ (заземляющий, защитный)?
3. Между какими точками напряжение 80 В?
Anatoli
Да на входе в СМ стоит фильтр питания, сеть наверняка 2х проводная, крпус как обычно остаетса никуда не подключён, а в фольтре ёмкостной делитель получаетса и на корпусе примерно половина питания.
NickEl
Цитата(Anatoli)
а в фольтре ёмкостной делитель получаетса и на корпусе примерно половина питания.

совершенно верно icon_smile.gif аналогично с БП компьютера , можно влезть в СМ и отключить "маму" с ножевого контакта бочонка ёмкостного фильтра icon_smile.gif
savelij®
Можно, конечно, всё поотключать, но автор, почему то молчит...
Учитывая, что СМ, как правило соединяется с водопроводом и сливом пластиковыми подводками, а стоит на прорезиненных ножках, то при неподключенном контакте РЕ машинки, появление потенциала на смесителе выглядит странновато... Если, конечно, сервисный мастер или то лицо, которое подключало СМ не бросило землю "стандартным для них" образом на трубы ХВС. ИМХО
NickEl
Цитата(savelij)
Учитывая, что СМ, как правило соединяется с водопроводом и сливом пластиковыми подводками, а стоит на прорезиненных ножках, то при неподключенном контакте РЕ машинки, появление потенциала на смесителе выглядит странновато...

.........странновато............но вода тоже способна проводить электрический ток icon_wink.gif соли то в водопроводной водичке всё же наличествуют icon_smile.gif
savelij®
А я с этим и не спорю. На форуме уже проводились расчёты на эту тему. Но интересен факт появления потенциала на смесителе при просто включенной вилке в розетку. Как это объяснить?
Александр_Т
Линия двухпроводная, насчет фазы смесителе сомневаюсь, но не проверял, думаю фаза на корпусе СМ, сегодня проверю что на смесителе.
Замерял напряжение между корпусом СМ и смесителем.
NickEl
Цитата(Александр_Т)
Замерял напряжение между корпусом СМ и смесителем.

Цитата(Anatoli)
Да на входе в СМ стоит фильтр питания, сеть наверняка 2х проводная, крпус как обычно остаетса никуда не подключён, а в фольтре ёмкостной делитель получаетса и на корпусе примерно половина питания.
AlexPetrov
Заземлите машинку, Александр. Способы на форуме уже обсуждались.
gomed12
Предложил бы осуществить проверку под нагрузкой, в параллель с тестером подключить нагрузку, например, лампу накаливания.
Двухпроводку к СМ необходимо превратить в 3-х проводку.
pen
Цитата(AlexPetrov @ 29.2.2008, 12:54) *
Заземлите машинку, Александр. Способы на форуме уже обсуждались.

Интересно,как можно заземлить СМ в старом доме на 5 этаже,кроме,как подключением к трубе ХВС или ГВС(что,кстати,тоже - мина замедленного действия),если в этажном щите-нет никакого пятого провода,а сам щит-деревянный?.
Поделитесь,пожалуйста,ссылкой.
ZavGar
Цитата(pen @ 29.2.2008, 18:26) *
Интересно,как можно заземлить СМ в старом доме на 5 этаже,кроме,как подключением к трубе ХВС или ГВС(что,кстати,тоже - мина замедленного действия),если в этажном щите-нет никакого пятого провода,а сам щит-деревянный?.
Поделитесь,пожалуйста,ссылкой.

Лю-юдииии!
Будет когда-нибудь FAQ на форуме???
На прошлой неделе про деревянный щит упоминали!
Надо прям таблицу с цитатами из вопросов составить, и ссылку от каждой цитаты на соответствующую тему!

pen, пожалуйте сюда:

http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...c=7921&st=0
savelij®
Цитата(ZavGar @ 29.2.2008, 18:18) *
Лю-юдииии!
Будет когда-нибудь FAQ на форуме???

А толку то?! Лю-юдиии упорно не желают пользоваться поиском на форуме... icon_evil.gif
Будет FAQ. И будем посылать всех на FAQ?... icon_biggrin.gif
ZavGar
Цитата(savelij @ 29.2.2008, 19:29) *
А толку то?!
Будет FAQ. И будем посылать всех на FAQ?... icon_biggrin.gif

Не. При попытке создать новую тему, хотя бы в разделе "Вопросы "чайников", должна сначала всплывать таблица цитат и ссылок с грозным вопросом: "Не об этом ли Вы хотели спросить?"
icon_wink.gif
savelij®
А вот это интересно!
pen
Цитата(ZavGar @ 29.2.2008, 16:18) *
Лю-юдииии!
Будет когда-нибудь FAQ на форуме???
На прошлой неделе про деревянный щит упоминали!
Надо прям таблицу с цитатами из вопросов составить, и ссылку от каждой цитаты на соответствующую тему!

Спасибо за ссылку. Подобные темы я прочитал.И,если правильно всё понял,то главная мысль всех этих веток-"если нет возможности заземлить-не мудри! Оставь как есть и защити с помощью УЗО.
AlexPetrov советует заземлять.Вот я и поинтересовался- "как именно?"
ZavGar
Цитата(pen @ 29.2.2008, 20:17) *
Спасибо за ссылку. Подобные темы я прочитал.И,если правильно всё понял,то главная мысль всех этих веток-"если нет возможности заземлить-не мудри! Оставь как есть и защити с помощью УЗО.
AlexPetrov советует заземлять.Вот я и поинтересовался- "как именно?"
Кстати,мой вопрос был адресован не Вам,а именно AlexPetrov.

AlexPetrov ответил (Александру), как счёл нужным.
Форум на то и форум, что на любую реплику (не адресованную персонально какому-л. участнику) может ответить любой желающий.
Про ссылку.
- "если нет возможности заземлить-не мудри!" - понято превратно.
Основной вопрос дискуссии - отыскание точки подключения PE-проводника. Т.е. подразумевается, что от подстанции PEN хоть куда-то приходит, и надо найти в доме ближайшую к квартире надёжную точку, где от PEN можно ответвить PE. И если щиток деревянный, то и пёс с ним. Ведём провод неразрывно в свою квартиру.
pen
Свой вывод я сделал не только на основании этой ветки.
В России тысячи домов,где PEN можно найти только во ВРУ или ГРЩ,которые могут находиться вообще в другом подъезде.
Предлагаете гнать заземление из них в квартиру?
ZavGar
Цитата(pen @ 29.2.2008, 20:54) *
Свой вывод я сделал не только на основании этой ветки.
В России тысячи домов,где PEN можно найти только во ВРУ или ГРЩ,которые могут находиться вообще в другом подъезде.
Предлагаете гнать заземление из них в квартиру?

Увы, да!
Пара вопросов.
Естественно (на просторах нашей великой Родины) PEN от подстанции приходит в дом и садится на корпус шкафа. Контура заземления в доме нет. Нули от подъездов приходят на тот же корпус шкафа. Слава Богу, в большинстве случаев не под один болт, а на стальную полосу-шину, намертво приваренную к корпусу шкафа. Во сколько процентов можно определить надёжность и безопасность такого шкафа как точки присоединения PE?
Далее. По подъездам идут, как правило, 3 фазы и ноль. И если сечение нулевого 10 меди или 16 ал. (1.7.131 ПУЭ), такой нулевой можно использовать как PEN, (вопрос!) при условии, что он неразрывен от ВРУ до точки разделения на N иPE?
И как быть жильцам второго и других верхних этажей, если на первом этаже PEN разделился на PE и N для квартир первого этажа (путём зануления корпуса этажного щитка на неразрывный ноль), и дальше этот самый ноль пошёл по стояку?
Другими словами, мы имеем порочную схему "зануления без заземления": занулено ВРУ без должного заземления корпуса, далее занулены корпуса этажных щитков на 16 и более квадрат алюминия с первого по последний этаж. Причём нули подъездов сидят на корпусе ВРУ, а нули квартир - на орехах на нулевом проводе стояка. Имеем ли мы право в таком случае считать достаточно надёжным способ подключения квартирных PE-проводников к PEN-проводнику стояка отдельным (от N) орехом?
pen
Простите,сам уже запутался с этими PEN и PE.
Позже постараюсь сформулировать корректнее.
savelij®
Цитата
из ТП приходит N-провод,а не PEN.
В PEN же он может превратиться только после ВРУ.
Вот те раз! icon_eek.gif Давно главу 1.7 ПУЭ открывали? Дальше та жа каша... icon_eek.gif
pen
Цитата(savelij @ 29.2.2008, 19:58) *
Вот те раз! icon_eek.gif Давно главу 1.7 ПУЭ открывали? Дальше та жа каша... icon_eek.gif

Здесь я не прав.Извините.
savelij®
Да нет уж уважаемый. Тут же не базар, а форум и есть вполне определённые термины. А тема для жаргонизмов в ином месте. ИМХО
pen
Цитата(savelij @ 29.2.2008, 20:04) *
Да нет уж уважаемый. Тут же не базар, а форум и есть вполне определённые термины. А тема для жаргонизмов в ином месте. ИМХО

У Вас есть что сказать по сути топика?
savelij®
А по сути топика тема, созданная топикстартёром, была исчерпана в первой двадцадке.... icon_smile.gif И несмотря на то, что была указана полностью аналогичная тема, Вы продолжили развивать эту. Это для справки.
gomed12
Цитата
Интересно,как можно заземлить СМ в старом доме на 5 этаже,кроме,как подключением к трубе ХВС или ГВС(что,кстати,тоже - мина замедленного действия),

Действительно заземления на 5 этаже нет.
А использование труб ХВС, ГВС- это мина НЕмедленного действия.
Когда специалисты по-старому для краткости говорят "заземлено" на любом этаже, это означает, что защитный ноль соединен с ПЕ (ПЕН)-шиной этажного (квартирного) щита.
В остальном Вы, pen, ошибаетесь.
И не ленитесь, в дальнейшем многократно наступите на эти же "грабли".
И разница между ПЕН и Н очень большая, почитайте на форуме много аналогичных тем.
Без обиды.
Удачи.
pen
Цитата(gomed12 @ 29.2.2008, 20:21) *
Цитата(gomed12 @ 29.2.2008, 20:21) *


В остальном Вы, pen, ошибаетесь.
И не ленитесь, в дальнейшем многократно наступите на эти же "грабли".

Без обиды.
Удачи.



С трактовкой официальных терминов я,конечно, был не прав.

Цитата
И разница между ПЕН и Н очень большая,

Да знаю яicon_smile.gif Ляпнул сгоряча.

Что ж,
попробую ответить всем критикам отдельным постом.
Спасибо Вам,и- никаких обид!
pen
Ладно,поскольку сам намудрил с терминологией,попытаюсь обьясниться внятней.

Для защитного зануления в большинстве российских домов используется PEN-провод.Этот провод заводится во ВРУ здания и крепится,чаще всего с помощью болтовых соединений,на металлическую шину,приваренную к корпусу щита.В этой же шине,как правило,просверлены отверствия,для крепления к ней отходящих проводов.Теперь имеем два варианта:
1.В том же щите приваривается вторая металлическая шина,затем она обязательно соединяется с помощью перемычки с первой шиной,к которой подключён PEN-провод,приходящий из ТП.
К первой шине,которую маркируем голубым цветом,присоединяем нулевые рабочие проводники(согласно ПУЭ,они обозначаются,как N),которые и будут вкупе с фазными проводами питать квартиры.
Вторую шину маркируем жёлто-зелёным цветом. Ведём от неё провода(согласно ПУЭ,называются они- PE),которые и будут присоединяться к корпусам этажных щитов или специальным шинам,если щиты выполнены из пластика или дерева.
И уже от этажных щитов можно тянуть защитный проводник в квартиры.
Данный вариант считаю наиболее безопасным и надёжным для потребителей в данной российской реальности.Хотя бы потому,что по PE,в нормальных режимах,по всей его длине, не идёт ток.

2 Вариант:
Из ВРУ на стояк уходит 4 провода.В этажном щите со стоякового PEN-провода ставится перемычка на корпус ,с которых и тянутся потребителям защитные проводники.
Данный вариант,в большинстве случаев,считаю неприемлимым для себя и,не заморачиваясь,просто ставлю УЗО.
Мои аргументы:
1.По всей длине стоякового PEN идёт ток.В идеале,конечно,он - невелик,но в случае неравномерной загрузки фаз(что типично для жилых домов),может достигать серьёзных величин.
2.Ухудшение контакта(а,в дальнейшем и полное его разрушение,со всеми вытекающими отсюда последствиями) стоякового PEN-провода в этажном щите происходило в моей практике,гораздо чаще,чем отгорание PEN во ВРУ или ГРЩ.Не стоит также забывать,что не во всех домах ответвление от нулевых стояковых проводов выполнено "орехами".Увы,во многих старых домах(говорю о Москве) стояковый провод крепится к узким прямоуголным шинам с помощью полукруглой скобы( с двух винтовых контактов этих же шины берутся ответвления на квартиры).А поскольку количество энергоёмких приборов только увеличивается,контактных зажимов на шине для подключения дополнительных нагрузок начинает не хватать,и некоторые электрики,а также люди,считающие себя таковыми,начинают вставлять провода следующим способом:
ослабляют полукруглую скобу,прижимающую алюминевый стояковый нулевой провод к шине,и засовывают медный провод,допустим, 4 кв.мм,между стояковым нулём и скобой.Затем старательно затягивают скобу,получают деньги и,довольные своей находчивостью,убираются восвояси.Поверьте мне,сталкивался с этим явлением не один раз. Думаю,не стоит объяснять,что через какое-то время ноль обгорает и потребители,выше этажами, получают соответствующие проблемы.Лично был свидетелем случая,когда в элитном многоэтажном доме в центре Москвы,отгорел нулевой стояковый медный провод сечением 50 кв. в этажном щите.Отгорел из за плохого контакта.Дому на том момент было всего 8 месяцев.
Это я всё к чему? Да к тому,что вероятность неквалифицированного вмешательства(следовательно-и обрывов нулевого проводника) в этажных щитах выше,чем во ВРУ или ГРЩ.
Поэтому,когда кто-либо из форумчан советует очередному собеседнику заземлять приборы,возникает вопрос:
если в доме реализован вариант № 2,описанный мной,что он предлагает советчик: вести защитный провод из этажного щита или всё-таки тянуть PE из ВРУ?
Вот,вроде и всё.Думаю,что теперь сформулировал свой вопрос доходчиво.
Anatoli
В дома иногда приходит кабель АСБ или ААБ в котором три жилы а ноль по оболочке или по броне, контура нету, там ноль образуетса геометрично а ПЕ вообще нету, и так строили раньше и масово продолжают строить сейчас, и контура в основном делуют только для инспектора энергонадзора, пара штырей и мешок соли лишбы сдать обьект.
AlexPetrov
Цитата(pen @ 1.3.2008, 0:26) *
Интересно,как можно заземлить ... Поделитесь,пожалуйста,ссылкой.
Ссылку уже дали, есть и родственные ей. Я дал общую рекомендацию - заземлить корпус СМ и, согласитесь, она соответствует как основным правилам, так и требованиям изготовителя СМ. Степень "деревянности" этажного щита автором не освещена. Будут дополнения и вводные - будет и их обсуждение. gomed12 предложил хорошую идею для определения фактического пробоя изоляции на корпус, надо рассмотреть и её.
Цитата
Кстати,мой вопрос был адресован не Вам,а именно AlexPetrov.
Вот уж действительно, не надо так категорично.

Цитата(ZavGar @ 1.3.2008, 1:18) *
Лю-юдииии! Будет когда-нибудь FAQ на форуме???
ЧаВо-раздел нужен, признаю. И тут же признаюсь, что я не обладаю достаточными знаниями и опытом для систематизации такой информации. Основное время, проводимое мной на "Электрике", уходит на выполнение обязанностей модератора.
Давайте общими усилиями сбацаем FAQ. Кто чувствует для этого в себе силы - сделайте сначала по заземлению бытовой техники, к примеру. Обсудим, подправим и впоследствии дополним другими темами/вопросами. Я могу осветить оргвопросы по работе на форуме. Всё это прикрутим шурупами на верхнюю панель.
pen
Хотелось бы услышать автора топика.Решил он свою проблему?
gomed12
Чтобы Вы pen не успокоились, проведя "ликбез" с нами.
Цитата
В этажном щите с нулевого рабочего провода ставится перемычка на корпус или специальную шину,с которых и тянутся потребителям защитные проводники.

Неправильно.
Такого нет и не должно быть.
Цитата
которую маркируем синим цветом,присоединяем нулевые рабочие проводники

Почему именно синим, а не голубым, например.
pen
Цитата(gomed12 @ 1.3.2008, 19:39) *
Чтобы Вы pen не успокоились, проведя "ликбез" с нами.

Вас учить-только портитьicon_smile.gif
Цель моего поста-объяснить,почему я против варианта № 2.
Цитата
Цитата
В этажном щите с нулевого рабочего провода ставится перемычка на корпус или специальную шину,с которых и тянутся потребителям защитные проводники.

Неправильно.
Такого нет и не должно быть.

Наверное,Вас смутило определение "нулевой рабочий провод".Правильно говорить в,данном контексте,-стояковый PEN-провод.
Попробую объяснить на конкретном примере:
в металлический этажный щит приходит стояковый PEN-провод.С него,с помощью "ореха",устанавливается перемычка на металлическую шину,приваренную к этажному щиту.
С этой перемычки в квариры и ведутся защитные проводники(PE).
Далее:
со стоякового PEN-провода на небольшом участке снимается изоляция.Зачищенный участок с помощью контактной скобы прижимается к другой шине,также приваренной к этажному щиту.С этой шины ведутся нулевые рабочие проводники(N).
Данный способ реализован в доме,в котором имеет честь проживать Ваш покорный слуга.
Цитата
Почему именно синим, а не голубым, например.

Спасибо,что поправили:
маркировка производится не синим,а голубым цветом.
Anatoli
И при обрыве "стоякового PEN-провода" в районе первого этажа под напряжение попадают все жыльци верхних этажей, в том числе и Вы. Каждый электрик длжен понимать разницу между занулением и заземлением. Зануление предназначено для создания режыма искуственного короткого замыкания при повреждении изоляции электроустановки, и срабатывания защит. Заземление- предназначено для понижения потенцыала на корпусе ЭУ до безопасного уровня ниже 42 вольт.
gomed12
Всегда считал зануляется оборудование, которое невозможно физически заземлять (этажность, передвигающееся).
Еще считал, заземление и зануление функционально выполняют одну задачу безопасности: одно непосредственно, а второе-удаленно.
best78
Цитата
Всегда считал зануляется оборудование, которое невозможно физически заземлять (этажность, передвигающееся).
Еще считал, заземление и зануление функционально выполняют одну задачу безопасности: одно непосредственно, а второе-удаленно.

почему нельзя передвигающее заземлить? гибкий проводник... (косичка)... я например заземлял оборудование на мясоцехе...которое постоянно перемещелось по цеху...
ZavGar
Цитата(pen @ 1.3.2008, 0:41) *
Ладно,поскольку сам намудрил с терминологией,попытаюсь обьясниться внятней.
Для защитного зануления в большинстве российских домов используется PEN-провод.Этот провод заводится во ВРУ здания и крепится,чаще всего с помощью болтовых соединений,на металлическую шину,приваренную к корпусу щита.
1.7.124. ... не допускается ... использовать открытые проводящие части электрооборудования в качестве нулевых защитных проводников для другого электрооборудования, за исключением оболочек и опорных конструкций шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления, обеспечивающих возможность подключения к ним защитных проводников в нужном месте.
То есть, если ВРУ заводского изготовления, на корпус можно сажать и N, и PE, лишь бы под разные болты.
Цитата(pen @ 1.3.2008, 0:41) *
В этой же шине,как правило,просверлены отверствия,для крепления к ней отходящих проводов.Теперь имеем два варианта:
1.В том же щите приваривается вторая металлическая шина,затем она обязательно соединяется с помощью перемычки с первой шиной,к которой подключён PEN-провод,приходящий из ТП.
К первой шине,которую маркируем голубым цветом,присоединяем нулевые рабочие проводники(согласно ПУЭ,они обозначаются,как N),которые и будут вкупе с фазными проводами питать квартиры.
Вторую шину маркируем жёлто-зелёным цветом.
КОСЯК!
<см. ПУЭ>
1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения pen-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой.
pen-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
<Конец цитаты>
Т.е. PEN приходит на (1-ю) жёлто-зелёную шину, к которой подключаются PE - проводники нагрузок. И к ней же подключается перемычка соответствующего сечения, идущая к N (2-й) - шине голубого цвета, к которой подключаются нулевые рабочие проводники.
Цитата(pen @ 1.3.2008, 0:41) *
Не стоит также забывать,что не во всех домах ответвление от нулевых стояковых проводов выполнено "орехами".Увы,во многих старых домах(говорю о Москве) стояковый провод крепится к узким прямоуголным шинам с помощью полукруглой скобы( с двух винтовых контактов этих же шины берутся ответвления на квартиры).
...и засовывают медный провод,допустим, 4 кв.мм,между стояковым нулём и скобой.Затем старательно затягивают скобу,получают деньги и,довольные своей находчивостью,убираются восвояси....
Ооо! Как знакомо!
Мраморная панель, залитая побелкой, укреплена открыто на стене на лестничной клетке на высоте 4-5 метров от пола. Шинка (если есть) позеленела, а то и просто скоба (железная) прижимает зачищенный на участке 2-3 см алюминиевый провод (не только нулевой, но и фазные) прямо к мрамору. И под эти хомуты поджаты "сопли", идущие к квартирам. Из устройств защиты - "жучки", когда-то бывшие пробками.
Цитата(pen @ 1.3.2008, 0:41) *
если в доме реализован вариант № 2,описанный мной,что он предлагает советчик: вести защитный провод из этажного щита или всё-таки тянуть PE из ВРУ?
Если ВРУ далеко, возможный вариант (если с проводов не осыпается изоляция):
ДО этажного щитка первого этажа ответвляется PE, и дальше идёт по стояку пятым проводом соответствующего сечения.
Без отключения электроснабжения стояка выполнить п. 1.7.135 не представляется возможным.
Пренебрегая пунктом 1.7.135, можно наложить "орех", и далее гнать ж/з провод к себе в квартиру. "Делиться" им с соседями даже при сечении 16 меди не рекомендуется.
pen
Цитата(ZavGar @ 3.3.2008, 18:17) *
1.7.124. ... не допускается ... использовать открытые проводящие части электрооборудования в качестве нулевых защитных проводников для другого электрооборудования, за исключением оболочек и опорных конструкций шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления, обеспечивающих возможность подключения к ним защитных проводников в нужном месте.
То есть, если ВРУ заводского изготовления, на корпус можно сажать и N, и PE, лишь бы под разные болты.
КОСЯК!
<см. ПУЭ>
1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения pen-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой.
pen-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
<Конец цитаты>
Т.е. PEN приходит на (1-ю) жёлто-зелёную шину, к которой подключаются PE - проводники нагрузок. И к ней же подключается перемычка соответствующего сечения, идущая к N (2-й) - шине голубого цвета, к которой подключаются нулевые рабочие проводники.
Ооо! Как знакомо!
Мраморная панель, залитая побелкой, укреплена открыто на стене на лестничной клетке на высоте 4-5 метров от пола. Шинка (если есть) позеленела, а то и просто скоба (железная) прижимает зачищенный на участке 2-3 см алюминиевый провод (не только нулевой, но и фазные) прямо к мрамору. И под эти хомуты поджаты "сопли", идущие к квартирам. Из устройств защиты - "жучки", когда-то бывшие пробками.
Если ВРУ далеко, возможный вариант (если с проводов не осыпается изоляция):
ДО этажного щитка первого этажа ответвляется PE, и дальше идёт по стояку пятым проводом соответствующего сечения.
Без отключения электроснабжения стояка выполнить п. 1.7.135 не представляется возможным.
Пренебрегая пунктом 1.7.135, можно наложить "орех", и далее гнать ж/з провод к себе в квартиру. "Делиться" им с соседями даже при сечении 16 меди не рекомендуется.

Неизбежно возникает вопрос о финансовой стороне вопроса.Увы,не каждый клиент сможет оплатить такую работу.Равную,при определённых условиях(верхний этаж,отсутствие свободных каналов для протяжки PE,необходимость согласования с ЖЭКом и т.д.)стоимости самой СМ.Так что,в 80 процентах случаев(опять же,по личному опыту),единственный выход-установка УЗО.
Собственно,об этом я и хотел сказать,когда влезал в этот топик.
А за замечания-спасибо.
Пошёл читать ПУЭ.