Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Отвод от PE-проводника в распаечной коробке.
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Промышленные сварочные устройства


Гость_Артем_
Доброе время суток!

Расскажите, пожалуйста, кто как на практике делает ответвление от защитного нулевого проводника. Сам вижу 3 варианта: скрутка "пучком" со сваркой, отвод с последующей пропайкой и болтом. Использование клемм в данной ситуации, имхо, недопустимо, так как не обеспечивается непрерывность защитного "нуля".

Заранее спасибо.
gomed12
Все перечисленные способы допустимы при соблюдении требований к таким соединениям.
Гость_Артем_*
Клеммники не подойдут, поскольку предполагается соединение розеток шлейфом (с использованием распаечных коробок).
Все-таки хотелось бы услышать описание конкретных вариантов исполнения. Возможно, есть какие-то варианы клемм, позволяющие делать отвод от проводника, не разрывая его самого? icon_redface.gif
savelij®
Цитата(Гость_Артем_* @ 11.3.2008, 21:13) *
Клеммники не подойдут, поскольку предполагается соединение розеток шлейфом (с использованием распаечных коробок).
Что-то не понял... Шлейфом и распаячные коробки, это как?
Цитата
хотелось бы услышать описание конкретных вариантов исполнения
Сварка всех соединений и отводов в распаячной коробке. Именно так делаем мы. Кто-то выбирает другие способы рекомендованные нормативами.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.