savelij®
Собс-но вопрос в том, надо ли снимать всю внешнюю оболочку шитого п/э? На кабелях АСБ 2л джутовое покрытие снимали на всю длину ввода, броня красилась, поэтому и возник вопрос.
Спасибо.
gomed12
Джутовое покрытие снималось, чтобы не ухудшить пожарную безопасность помещения.
Если внешнее покрытие данного кабеля используется лишь в защитных целях от атмосферного воздействия, в нормальном помещении в наличии этого покрытия нет необходимости.
savelij®
Спасибо за ответ. Позволю себе уточнить. Таким образом в щитовой можем снять не только п/э внешнюю оболочку, но и саму броню после ввода в здание и после точки крепления кабеля к заземлённой раме. Вопрос задаю, ибо ввод в щитовую выполнен в приямке очень узко. И выгибать бронированный кабель будет очень не легко... хотелось бы несколько улучшить созданные условия.
gomed12
Броня от механической защиты.
Если эта защита будет соблюдена вперед и с песней.
savelij®
Спасибо. Механическая защита гарантируется.
Завтра по месту ещё раз всё прикинем.