Цитата(savelij @ 16.4.2008, 19:52)

Вполне допустимое решение. А эксплуатации, по моему, это по-барабану... Ну а в случае аварийной ситуации, тут уж не важно где потолок разбирать. ИМХО
Как это по-барабану???? А если нужно будет кинуть дополнительный кабель или еще какие-нить работы, что всех постояльцев гостиницы выселять? Ведь придется ходить из номера в номер и в каждом разбирать потолок, по моему необходимо все это дело перенести в какое-нибудь общественное место, в коридор, хол или что там есть!
Цитата
В ПУЭ есть такой пункт по поводу прокладки кабелей(Магистральных Линий) под подвесным потолком что они должны быть ЗАМЕНЯЕМЫМИ
Да есть такой пункт! 7.1.32. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками, рассматриваются как скрытые электропроводники, и их следует выполнять: за потолками из сгораемых материалов - в металлических трубах, коробах, металлорукавах; за потолками из несгораемых и трудносгораемых материалов - в винипластовых или аналогичных трубах, коробах, металлорукавах, а также кабелями и защищенными проводами, имеющими оболочки из трудносгораемых материалов. Должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
А как обеспечить возможность замены проводов и кабелей? Я думаю что здесь нужно рассматривать не только технический аспект но и экономический, ведь выходит так что без выселения жильцов и нет этой самой возможности замены кабеля!