Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Транзит через гостиничный номер
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Проектирование > Общие вопросы проектирования электроустановок


Гость_андрей_*
Здравствуйте все. Мне в наследство достался проект гостинице, после его изучения понял, что горизонтальные распределительные кабели идут транзитом по гостиничным номерам за подвесным потолком в мет. коробе. Закралось предчувствие, что так делать нельзя, но в нормативах запрета не нашел. Пожалуйста поделитесь опытом в данной ситуации, или подскажите нормативы где написано - можно или нельзя. Заранее огромное спасибо.
Hladogen
В ПУЭ есть такой пункт по поводу прокладки кабелей(Магистральных Линий) под подвесным потолком что они должны быть ЗАМЕНЯЕМЫМИ
Ну а в принципе это не запрещается
И еще я думаю что данный прект будет не совсем по душе у эксплуатации(Если потолок не разборный типа армстронга )
savelij®
Вполне допустимое решение. А эксплуатации, по моему, это по-барабану... Ну а в случае аварийной ситуации, тут уж не важно где потолок разбирать. ИМХО
Grej
Цитата(savelij @ 16.4.2008, 19:52) *
Вполне допустимое решение. А эксплуатации, по моему, это по-барабану... Ну а в случае аварийной ситуации, тут уж не важно где потолок разбирать. ИМХО

Как это по-барабану???? А если нужно будет кинуть дополнительный кабель или еще какие-нить работы, что всех постояльцев гостиницы выселять? Ведь придется ходить из номера в номер и в каждом разбирать потолок, по моему необходимо все это дело перенести в какое-нибудь общественное место, в коридор, хол или что там есть!
Цитата
В ПУЭ есть такой пункт по поводу прокладки кабелей(Магистральных Линий) под подвесным потолком что они должны быть ЗАМЕНЯЕМЫМИ

Да есть такой пункт! 7.1.32. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками, рассматриваются как скрытые электропроводники, и их следует выполнять: за потолками из сгораемых материалов - в металлических трубах, коробах, металлорукавах; за потолками из несгораемых и трудносгораемых материалов - в винипластовых или аналогичных трубах, коробах, металлорукавах, а также кабелями и защищенными проводами, имеющими оболочки из трудносгораемых материалов. Должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.

А как обеспечить возможность замены проводов и кабелей? Я думаю что здесь нужно рассматривать не только технический аспект но и экономический, ведь выходит так что без выселения жильцов и нет этой самой возможности замены кабеля!
savelij®
2 Grej
Под эксплуатацией я не подразумевал дополнительные монтажные работы, поэтому так и сказал (про барабан icon_wink.gif) .
Цитата
А как обеспечить возможность замены проводов и кабелей?
Это уже ремонтные работы и производить их всё одно придётся с выселением жильцов, но может и всех...
Цитата
кабели идут транзитом по гостиничным номерам за подвесным потолком в мет. коробе.


Конечно, группы и магистрали проложить по коридору практичней, но в нём может не оказаться подвесного потолка . Мы же не знаем задумки архитектора. А короба в гостинице смотрятся не так, как в офисах и на производстве.
ИМХО
Grej
Цитата(savelij @ 17.4.2008, 10:42) *
2 Grej
Конечно, группы и магистрали проложить по коридору практичней, но в нём может не оказаться подвесного потолка . Мы же не знаем задумки архитектора. А короба в гостинице смотрятся не так, как в офисах и на производстве.
ИМХО

Да, кстате! такое очень часто и бывает что в комнатах подвесные потолки, а коридор стараются сделать как можно выше. Согласен )))
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.