Всем привет!
Проблема: есть електронный (симисторынй) 3-х фазный регулятор мощности калорифера (Ventrex EKRV). Калорифер (6кВт) пришёл 2-х фазный. В нём 4 (четыре) ТЭНа по 1,5кВт на 380В. EKRV может управлять нагревателем с подключением АССИММЕТРИЧНЫМ ТРЕУГОЛЬНИКОМ. Что это за схема подключения? Нужно подключить на две фазы по 1,5кВт, а на одну - 3кВт. Посоветуйте!!!
С уважением,
Viktor2004
9.6.2005, 21:55
Ассиметричный треугольник - резисторная нагрузка подключенная в треугольник, где каждое плечо нагрузки различное.
Если регулятор мощности может управлять ассиметричным треугольником, значит симметричным и подавно. Включайте смело по два тэна в каждое плечо.
http://www.diarm.ru/catalog/cat/2_t.pdf
А разве два плеча - это симметричный треугольник? Симметричнее сделать два тэна на одно плечо и по одному на другие два. Правда, в этом случае надо будет переделывать соединения внутри калорифера.
Viktor2004
10.6.2005, 7:36
Я почему-то рашил что тенов 6. Невнимательно прочитал вопрос.