Олега
На рабочем месте возник спор:
Необходимо ли подключать трубы (вода, канализация), если прямо от ввода они перешли на чисто пластик?
Мое мнение, что не надо - ведь уравниваем потенциалы в здании, а не с наружными металлоконструкциями в земле (по аналогии газовой трубы с изолирующей вставкой).
Аппоненты утверждают, что всё одно надо, мало ли опять переделают на металл. Думаю в этом случае речь должна идти о новом проектировании, а прозапас делать не стоит. Может не прав?
gomed12
Олега, Вы правы.
И куда эти коллеги подключат концы на пластике.
Единственное у меня подозрение место перехода доступно, а это нехорошо.
Можно отгородить.
Victor195002
Добрый вечер.
Остаются некоторые сомнения по поводу возможного заноса потенциала, в частности, от разряда молнии. Если есть за что схватиться на вводе- может все-таки стоит зацепиться за ГЗШ?