Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: падение напряжения
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Проектирование > Общие вопросы проектирования электроустановок


электроник1
подскажите- каким документом регламентируется уровень падения напряжения?
ZeSt
На скок мне известно ПУЭ регламентирует это. 5 и 10 % для освещения и силы.. (кажись с возможным падением до 30% в аварийных ситуациях на ограниченное время (1 или 5 суток). Еще где это прописано - в паспортах на изделие указываються рабочие напряжения (скажем 190-240 или 220-240...) вот и на них можна ровнятся.. Плюс на двигателя и установки работающие с тяжелыми пусками, повторно-кратковременными режимами тоже устанавливается допустимое падение.... Лично я знаю, читал. но по работе использую стандарт в 5 и 10% другое пока не требовалось. Другие документы где можна это поискать ДНАОПы 22, 24, и 31 (в Украине)
электроник1
блин- я неправильно выразился. нужен документ, регламентирующий падение напряжения внешних эл.сетей, выполненных воздушными линиями на 0,4/0,22 кВ.
pvm
Падение напряжения (вернее отклонения от номинальной величины) регламентируются не для участка сети, а до конечного потребителя - светильника, электродвигателя и т.д. Требования устанавливаются, например, в СП 31-110-2003, ГОСТ 13109-97 (2003)
электроник1
а конкретный пункт не подскажете?
pvm
7.23 СП
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.