В проекте на узел связи (круглосуточная работа) выбран коэф. спроса= 1 т.к. оборудование работает круглосуточно. Как расчитать нагрузку, если стоит ИБП APC 3000W, но нему подключено оборудования с потреблением только на 500W ?
Реальное потребление сейчас около 600W, ну может чуть больше.
Это с учетом дополнительных потребителей и освещения.
С одной стороны нужно вроде коэффициент спроса взять другим,
с другой - оборудование работает круглосуточно...
Hladogen
16.4.2008, 17:56
Ну и считай на все 3 кВт что тут говорить
т.е. взять по максимальной нагрузке... хм...
На всю установку выделили только 5кВт
а установочная Р оборудования уже почти 7кВт,
Видимо таки придется как-то с коэффициентом мудрить
(реальное потребление измерил - 670Вт)
Кстати, можно ли как-то мотивировать выбор определенного коэффициента?
Если нет стандартного (табличного) значения ?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.