Bang
Офис
650м.кв. рабочей площади
3 этажа
70 рабочих мест
кондиционирование по минимуму
С электричеством полная жо (простите мой французский) и занимацца им некому

Сколько ориентировочно может требовать единовременной нагрузки такой офис?

Или так:
Два вводных кабеля, основной и резервный (люминий)
Маркировка на кабеле 3*95+35 ввод*** ТП***
Кабели идут на рубильник или/или то есть или основной или резервный
После рубильника автомат на 63А

Какую нагрузку позволяет потреблять этот автомат без его вырубания?
Какую нагрузку позволяет брать такой кабель, если заменить автомат?

Нам организация предлагает сделать договор 80кВт на 43кВа за безумные деньги
Или 60кВт на 24кВа за приемлемые, при этом говорят, что все равно будут вставки на 40А так как меньше не бывает, что позволит по факту получать 45кВа.
Я даже не знаю 45кВа - это сколько?
На меня этот вопрос повесили и сказали крутись как хочешь icon_smile.gif

ЗЫ:
Если кто занимается переоформлением договоров в ЦАО г.Мск было бы интересно пообщаться на эту тему
ICQ 94 66 57
Oleg72
Ваш кабель 3*95 позволяет пропустить около 180 А, при косинусе 0,8 это около 100 кВт.
Автомат 63 А=при равномерной 3-х фазной нагрузке и косинусе 0,8 около 35 кВт.
Bang
Огромное спасибо
Подтверждается таким образом непроверенная информация, что по существующему договору у нас 25кВт.
Очень похоже на правду.
То есть, без изменения матчасти, только путем замены автомата, возможно перезаключение договора до 100кВт. а нам по минимуму надо порядка 35кВт на кондиционирование и 15-20кВт на офис то есть где то 55-60кВт.

Как бы еще все это оформить...