Michael
Господа, у меня есть вопрос по поводу подключения счетчика? Нужно ли ставить автоматический выключатель перед счетчиком, который включается в сеть через трансформаторы тока в ВРУ (Общедомовая сеть)? В СП 31-110-2003 в пункте 16.10 "Перед счетчиком, непосредственно включенным в сеть, на расстоянии не более 10 м по длине проводки для безопасной замены счетчика должен быть установлен коммутационный аппарат или предохранитель, позволяющий снять напряжение со всех фаз, присоединенных к счетчику", в ПУЭ тоже смотрел, но никакого объяснения не нашел на счет подключения и защиты счетчика включенного через трансформаторы тока?
gomed12
ПУЭ
Цитата
1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.
Трансформаторы тока, используемые для присоединения счетчиков на напряжении до 380 В, должны устанавливаться после коммутационных аппаратов по направлению потока мощности.

Это означает, что, если во ВРУ на вводе имеется коммутационный аппарат (АВ, рубильник с предохранителями) для этого класса напряжения, в установке дополнительных комаппаратов для счетчика необходимости нет.

Michael
Благодарю за помощь!!!
электроник1
лучше поставить рубильник, потом- вставки, потом- тр-ры тока, а потом- всё остальное, но уже в распределительном отсеке.