dmode
Ув. спецы, подскажите выключатель какого сопротивления выбрать? Общее напряжение 13кВт. И исходя из чего выбирать нужное сопротивление?
savelij®
Если не затруднит, то попробуйте перефразировать свой вопрос. Особое внимание обратите на соответствие физических величин и их единицы измерения. icon_wink.gif
dmode
Посчитал общее энергопотребление, оказалось 13 400 W, надо узнать какой выключатель покупать что бы выдержал это и еще чуть-чуть, вдруг что-то не посчитал... и способ расчета, что бы не дергать вас этими глупостями.
savelij®
Вас интересует автоматический выключатель? Сеть однофазная?
Тогда упрощённо:
ток автомата защиты = мощность (13,4 кВт) / 0,22 (напряжение в сети 220В)= 60,9А (ближайший номинал 63А)

Цитата(dmode @ 27.4.2008, 23:02) *
Посчитал общее энергопотребление

На практике величина, посчитанная Вами, может оказаться меньше. Так и будет, т.к. одновременно все потребители вряд ли окажутся включёнными... Попробуйте учесть и этот факт.
dmode
а я уж сомневался что правильно считаю) знакомый сказал что на квартиру автомат 16-25А хватает... может имел ввиду раздельно на розетки, освещение и т.д...

Спасибо большое за помощь=)


Строителям сайта - ПУЭ скачать не возможно( или файлов нет, или база данных не может их найти=(
savelij®
Цитата(dmode @ 27.4.2008, 23:25) *
знакомый сказал что на квартиру автомат 16-25А хватает... может имел ввиду раздельно на розетки, освещение и т.д...

Возможно, просто он правильно посчитал нагрузки и режим работы. icon_wink.gif К тому же на типовую квартиру с газовой плитой именно 25А вводной и ставится.
AlexPetrov
Цитата(dmode @ 28.4.2008, 7:25) *
Строителям сайта - ПУЭ скачать не возможно( или файлов нет, или база данных не может их найти=(

Ссылка?
savelij®
Цитата(dmode @ 27.4.2008, 23:57) *
[Fatal error: Cannot redeclare NDL::$contentSize in /home/kipru/public_html/electrik/ndl.class.php on line 172

Скачайте на второй странице поиска документов тут
Или тут
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.