Димон
Здравствуйте ситуация такая нужно проложить кабель в земле, и запитать отдельно стоящее здание.
380 вольт, 155 кВ, длинна 230 м

По сечению выбрал кабель АСБ 4*95
Подскажите какие марки кабелей можно еше уккладывать (не в алюминевой броне) в землю, можно ли уложить кабель без джута в стальные тубы или залить его битумом.

Короче нужно сделать как можно дешевле
Влад-08
если кабель ложить в металических трубах, то их(в смысле трубы) между собой надо жестко крепить, иначе кабель порежет как ножницами по всей длинне а дешевле только по воздуху
savelij®
А зачем Вам вообще металлические трубы? Прокладывайте в траншее на песчаной подушке, сверху сигнальную ленту. Под проездами в асбоцементную трубу.
Вопросик. Жила алюминиевая? 4*95 не маловато на 155 кВт? Да ещё при такой длине 230м потери учли?
Олега
"А зачем Вам вообще металлические трубы? "
Может для теплоотдачи? Потому и без джута.. Потому и 95..

Кабель с броней в стальных трубах в земле (в справочнике) - "допускается прокладка по длине до 20м"(с любой оболочкой). О причине умалчивается.
Лучше действуйте по методике от savelij


Andrey Izh
АВВБ 4х185
АВВБШВ 4х185
Гость_Димон
Вопрос в том какие марки кабеля укладываются в землю, на сечении не заморачивайтесь
И какие особенности укладки
Spac
ААБ2Л
особенностей нет, все как всегда... песочек и ленточка или кирпичики, в зависимости от местности