Уважаемые пользователи. Перерыл кучу литературы, но не нашел ничего путного. Итак задача состоит в следующем:
При расчете трехфазного тока КЗ на подстанции, на шинах высокого напряжения(110 кВ) значение аппереодической составляющей равно 100 кА. Существует ли другой метод расчетна это величины кроме Iпо=(Ес/Хрез)Iб где Iпо - Апереодическая составляющая трехфазного тока КЗ, Ес - ЭДС системы, Хрез - результирующее сопротивление, Iб - базисный ток.
mic61
Цитата(Ростик @ 15.5.2008, 18:57) *
Уважаемые пользователи. Перерыл кучу литературы, но не нашел ничего путного. Итак задача состоит в следующем:
При расчете трехфазного тока КЗ на подстанции, на шинах высокого напряжения(110 кВ) значение аппереодической составляющей равно 100 кА. Существует ли другой метод расчетна это величины кроме Iпо=(Ес/Хрез)Iб где Iпо - Апереодическая составляющая трехфазного тока КЗ, Ес - ЭДС системы, Хрез - результирующее сопротивление, Iб - базисный ток.

А Вы не перепутали периодическую составляющую с апериодической? Iпо=(Ес/Хрез)Iб - это периодическая составляющая, причем в данной формуле Ес - фазная ЭДС, да? Может Вы корень из 3-х забыли, и поэтому у Вас получилась величина 100 кА (а, собственно, чем эта величина Вам не нравится?)
Ростик
Цитата
А Вы не перепутали периодическую составляющую с апериодической? Iпо=(Ес/Хрез)Iб - это периодическая составляющая, причем в данной формуле Ес - фазная ЭДС, да? Может Вы корень из 3-х забыли, и поэтому у Вас получилась величина 100 кА (а, собственно, чем эта величина Вам не нравится?)


Да перепутал с переодической, спасибо за поправку. Да просто ударный ток тогда будет равен примерно 220 кА. Где же я найду выключатели под такие токи?
mic61
Цитата(Ростик @ 16.5.2008, 14:40) *
Да перепутал с переодической, спасибо за поправку. Да просто ударный ток тогда будет равен примерно 220 кА. Где же я найду выключатели под такие токи?

Перепроверте расчет. Где-то у Вас не так. Если на ПС, на стороне 110 кВ - 100 кА, то сопротивление Системы - 0,66 Ом. Ну, если ПС питается от мощного узла (практически бесконечной мощности), и по нескольким (3...4) параллельным ВЛ 110 кВ, и длинна этих линий 1,5...2 км, то таки да. Надо сливать воду. А точнее думать об ограничении токов КЗ.
Извините за настырность, Вы не ответили - с корнем из 3-х все нормально?
Ростик

Цитата
Извините за настырность, Вы не ответили - с корнем из 3-х все нормально?


Корень их 3 не забыл, длинна линии 1км, отсюда и вся проблема.
mic61
Цитата(Ростик @ 16.5.2008, 19:59) *
Корень их 3 не забыл, длинна линии 1км, отсюда и вся проблема.

А у Вас это - учебный расчет или реальный?
Я в том смысле, что если это курсовая работа, то ограничить ТКЗ намного проще (меняем конфигурацию сети, или даже класс напряжения.)
Ростик
Цитата
А у Вас это - учебный расчет или реальный?
Я в том смысле, что если это курсовая работа, то ограничить ТКЗ намного проще (меняем конфигурацию сети, или даже класс напряжения.)


Это дипломный расчет, на реальном объекте. преподаватель говорит надо как-то подругому расчитывать. но я честно не понимаю, если и подругому расчитать, токи то никуда не денутся)
mic61
Цитата(Ростик @ 16.5.2008, 23:27) *
Это дипломный расчет, на реальном объекте. преподаватель говорит надо как-то подругому расчитывать. но я честно не понимаю, если и подругому расчитать, токи то никуда не денутся)

Интересно, что преподаватель имеет ввиду? Вобщем-то закон Ома - он и в Африке...
Ну, в реальных сетях считаются максимальный и минимальный режим. Предусматриваются мероприятия для ограничения ТКЗ уже на стадии проектирования узла. "Стандартный" набор - секционирование систем шин, применение трансформаторов с расщепленной обмоткой, в особо "тяжелых" случаях - автоматическое деление сети (с помощью делительной автоматики - локальной или межсистемной.)
100 кА по ВЛ 110 кВ - это не серьезно, даже если и есть такие выключатели(??!!), то отключать такой ток им не придется. При таком токе и опоры поплавятся. icon_surprised.gif icon_surprised.gif
Ростик
Цитата
100 кА по ВЛ 110 кВ - это не серьезно, даже если и есть такие выключатели(??!!), то отключать такой ток им не придется. При таком токе и опоры поплавятся.


Согласен! Я ему предлагал и длинну линии увеличить, и взять сопротивление линии побольше, не хочет. Спасибо за помощ. В понидельник посмотрю, что он мне сам предложит. Еще вопрос не относящийся к теме, нет ни у кого описания ячеек (КРУ) К-63, а то немогу найти, что туда ставить можно(трансформаторы напряжения, выключатели, ТТ и т.д.)
mic61
Цитата(Ростик @ 17.5.2008, 11:12) *
Согласен! Я ему предлагал и длинну линии увеличить, и взять сопротивление линии побольше, не хочет. Спасибо за помощ. В понидельник посмотрю, что он мне сам предложит. Еще вопрос не относящийся к теме, нет ни у кого описания ячеек (КРУ) К-63, а то немогу найти, что туда ставить можно(трансформаторы напряжения, выключатели, ТТ и т.д.)

Не, ну при длинне линии 1 км больше, чем 0,4*1=0,4 Ом не возьмешь. icon_sad.gif А по предложениям преподавателя сообщите плз.
По поводу К-63, например здесь: http://www.highenergy.ru/catalog_14.htm
Ростик
Цитата(mic61)
А по предложениям преподавателя сообщите плз.


Решил он мне не давать ничего нового, увеличели сопротивление системы. Так что вот так. Спасибо mic61? что откликнулся.