Сей пункт ПУЭ гласит:
6.6.16. Ответвления от распределительных сетей к светильникам наружного освещения должны выполняться гибкими проводами с медными жилами сечением не менее 1,5 кв. мм для подвесных светильников и не менее 1 кв. мм для консольных. Ответвления от воздушных линий рекомендуется выполнять с использованием специальных переходных ответвительных зажимов.
Ситуация такая: Светильники с металлогалогеновыми лампами 70Вт расположены на фасаде здания. К ним выполнен подвод питания кабелем NYM 3х2,5. Если я этим же кабелем буду делать ввод в светильник, насколько это будет противозаконно? Т.е. у NYM класс жилы 1. НО провод то по сути собой достаточно гибкий. И в данной ситуации учитывая большой срок службы ламп и редкое обслуживание светильника и возможность ввода в него этого кабеля , нет никаких помех по моему мнению в использовании этого провода. Или всетаки без гибкого не обойтись? Как обосновать заказчику возможность использования жилы класса 1 ?
Светильники с м/гал.лампами крепятся жестко к стене, проводка также стационарная. К тому ж и не провода вовсе, а кабель. Не межуйтесь, кабель можно.(личное мнение). А клеммник позволяет?
Andrew12
26.5.2008, 16:27
Цитата(Олега @ 26.5.2008, 18:15)

Светильники с м/гал.лампами крепятся жестко к стене, проводка также стационарная. К тому ж и не провода вовсе, а кабель. Не межуйтесь, кабель можно.(личное мнение). А клеммник позволяет?
Да позволяет. С подключением нет никаких проблем. Вся загвоздка в этом требовании ПУЭ.
Цитата
Вся загвоздка в этом требовании ПУЭ.
Требование справедливо для наружного освещения, где на светильники воздействует внешняя среда- ветер, дождь, снег и имеют не жесткое крепление с кронштейном.
Но с другой стороны, попробуйте выдернуть в холод моножильный кабель из трубы крепления светильников.
Тем не менее, если по температурным характеристикам кабель выдерживает наружное воздействие, оставаясь гибкой, не вижу причин для беспокойства.
Я без проблем зимой (град.15) выдергивал 2АВВГ 2х2,5 и протягивал NYM 3х2,5 по 2 шт в кронштейнах d40, угол 110, длина 1м. Легко лезет, даже не задумывался.
Andrew12
26.5.2008, 20:03
Вот кабель то как раз по температуре выдерживает. Нет никаких труб на пути кабеля в светильник. Коробочки стоят рядом. Просто как обычно тупое следование нормам не совсем отвечает практическим соображениям и целесообразности.
Цитата
Нет никаких труб на пути кабеля в светильник. Коробочки стоят рядом.
Качается, качается от ветра и... Необходимо представить расчеты ветровой нагрузки и мех.устойчивости от наледи для Вашего района.
Куда бы не шло от ветра и наледи в трубе.
.
Вам-же сказано: Гибкий проводник, читай многожильный, с нормальной оконцовкой... но никак не NYM с его одножильным проводником... А то обломится в соединении...
Спасибо всем за обсуждение. Считаю тему исчерпаной. Будем делать гибким
PS to tower
"Коробочки стоят рядом."
"но никак не NYM с его одножильным проводником... А то обломится в соединении..."
NYM 3х2,5 длиной 10-20 см. С двух сторон проходит через сальники к клеммникам. Ветром говорите раскачает? Сомнительно однако. Такой "пенек" даже не вздрогнет.
Вопрос может быть в том, какие галогенные светильники применены. Требуется или нет вращать корпус при обслуживании.
Ну, а правила, они конечно есть и "хозяин-барин".