Так что же Вы нам мозг пудрите? У Вас счётчик, расположенный на опоре ВЛ, подключен так, как показано на схеме ниже, или как-то иначе? (Для просмотра схемы в высоком качестве щёлкните по ней и перейдите по ссылке):

Обратите особое внимание, что после "умного" прибора учёта (счётчика), считающего не только по фазному, но и по нулевому проводнику, этот нулевой провод N больше нигде не должен заземляться! Повторно заземлять можно только защитный РЕ-проводник! Это главная и наиболее распространённая ошибка рукожопых электромонтажников, подключающих выносные счётчики на опорах ВЛ, и не думающих о том, что у потребителя могло быть повторное заземление PEN-проводника на вводе в жилой дом.