Добрый день.
Вопрос такой. По моему проету выполнили освещение офиса, но на одну группу освещения в процесе монтажа добавили светильники. В результате ток на автомате вырос с 7А (по проекту) до 9 А, автомат 10 А. Ко мне же обратились вновь, после того как обнаружилось, что автомат начал греться. Нормально ли это? Дополнительно подключено декоративное освещение, можно ли оставить всё как есть или надо что-то переделывать, по току автомат проходит. (Автомат не выбивает, контакты затянуты хорошо).
Victor195002
28.5.2008, 20:19
Добрый вечер.
В соответствии с нормами ГОСТ Р 50345 номинальным током Iн автоматического выключателя называется установленный изготовителем эл. ток, который АВ способен проводить в продолжительном режиме при указанной температуре окружающего воздуха.
Поэтому, думается, что оснований для беспокойства нет- в режимах, близких к номинальному, определенный нагрев АВ- явление закономерное.
Клещами кто мерил?
Думаю, греется встроенный тепловой элемент.
Считаю, что нет причины для беспокойства