Вопрос заключаеться в следующем:
Имееться посторенная ВЛ 10кВ, 3 км подскажите пожалуйста, нужно ли заземлять каждую опору? вообще как делаеться это правильно ?
Опоры Железобетонные
Uran
Цитата(Дмисан @ 2.6.2008, 11:06) *
Вопрос заключаеться в следующем:
Имееться посторенная ВЛ 10кВ, 3 км подскажите пожалуйста, нужно ли заземлять каждую опору? вообще как делаеться это правильно ?
Опоры Железобетонные

Железобетонные опоры должны иметь повторные заземлители уже конструктивно заложенные в нее.
Spac
действительно так и не иначе...
димитри
На ж/б опорах ВЛ вверху выходит катонка с приваренными квадратами, это и есть заземление арматуры. Дополнительный заземляющий контур как правило делается на опорах с укосом или триногах( в начале, конце, на поворотах и отпайках ). Такие опоры должны быть отмечены в поопорном плане.
Гость_ЮРИЙ_*
На ВЛ 6-10 кВ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕННЫ ВСЕ МЕТАЛИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОТОРЫЕ ПРИСОЕДИНЯЮТСЯ БОЛТОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ К ОПУСКУ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ 4*40 КОТОРЫЙ ПРИКРЕПЛЯЕТСЯ К ОПОРЕ БАНДАЖНОЙ ЛЕНТОЙ В 3-4 МЕСТАХ, ОПУСК ПРИВАРИВАЕТСЯ К КОНТУРУ ( 3-5 УГОЛКОВ 50*50*5 НА ГЛУБИНУ 3 МЕТРА) КОРОЧЕ ГОВОРЯ 30 Ом

ДА ЗАБЫЛ. КОНТУР ДЕЛАЕТСЯ НА КАЖДОЙ ОПОРЕ И ПОКРАШЕН ( 3км - ЭТО 50 ОПОР СООТВЕТСТВЕННО 50 КОНТУРОВ) А ИНАЧЕ СЕТЯМ НЕ СДАШ


Шифт отпустите!
mrvys
А расчёт контура заземления кто нибудь может дать для пояснительной записки? Если есть на украинском.
Отпайка от ПЛ-10 кВ
Опора 10 кВ (СВ-105).
Грунт - суглинок
Длинна КЛ-10 кВ за опорой 287м
ez81
Зачем вам расчет, есть нормы в ПУЭ, а так 20 ом в населенной местности. Зависит от грунта,иногда при сопротивление грунта более 100ом\м собсвенного заземления опоры (вывод кругляк ) не хватает ,тогда бъется доп электрод.
mrvys
Цитата(ez81 @ 1.4.2011, 16:22) *
Зачем вам расчет, есть нормы в ПУЭ, а так 20 ом в населенной местности. Зависит от грунта,иногда при сопротивление грунта более 100ом\м собсвенного заземления опоры (вывод кругляк ) не хватает ,тогда бъется доп электрод.


Ну не знаю. Здавал пред идущий проект в киевэнерго им чертежей и такой поясниловки на контур ктп не хватило. Хотя сейчас дело будет с киевоблэнерго. icon_confused.gif
бармалей
надо знать сопротивление грунта. а далее дать ссылку на типовик 3.407-150 Заземляющие устройства опор воздушных линий , он действующий, там даны параметры заземлителей
mrvys
Цитата(бармалей @ 4.4.2011, 8:22) *
надо знать сопротивление грунта. а далее дать ссылку на типовик 3.407-150 Заземляющие устройства опор воздушных линий , он действующий, там даны параметры заземлителей

Ясно. Спасибо.