Oscol
Очень нужна инструкция по ремонту и эксплуатации контактора КТ 6043
gomed12
Все в паспорте и у изготовителя.
А, что интересует?
Uran
Цитата(Oscol @ 4.6.2008, 19:26) *
Очень нужна инструкция по ремонту и эксплуатации контактора КТ 6043


Есть книжка на сайте О.Конорова из серии БЭ № 489 Проверка, регулировка, настройка контакторов переменного тока. Полюбопытствуйте:http://www.electrik.org/forum/redirect.php...tromontera.html
Oscol
Не знаю величины провала контактов для настройки их нажатия. Паспорта нет, инструкции нет
Uran
Цитата(Oscol @ 5.6.2008, 13:24) *
Не знаю величины провала контактов для настройки их нажатия. Паспорта нет, инструкции нет


В книге приведенной на ссылке для просмотра и закачки все есть:настройка, регулировка, все размеры, или трафик не позволяет скачать? Объем книжки 2,06Мб, дежавю. Для КТ 6043: раствор контактов- 11-13мм, провал- 3,3-3,5мм, начальное нажатие-5,3-5,5кг, конечное нажатие- 7,32-8,43кг.