Разрабатываю проект ЭС для жилого дома. Как всегда, тех.условия пришли уже после того, как проект отправили на согласование, поэтому появление не существовавших ранее пнктов не удивило.
Требуется:
- установить Т-2 с ТМ-400/6 и выполнить ошиновку 6-0,4кВ Т-2.
- в РУ-0,4 кВ на 2-й с.ш. использовать резервное присоединение, которое доукомплектовать рубильником и предохранителями на ток 250 А.
- аналогично на 1 с.ш.
- в РУ-0,4кВ на 1 с.ш. установить вводную панель от ТМ с автоматич. выключателями и трансформаторами тока указанной марки.
С п.2 и 3 все понятно, но вот как делать п.1 и п.4 даже не представляю... Нет, понятно, что надо выбрать шину по расчетному значению тока, но что в этом случае будет током нагрузки? Нагрузка подключаемого жилого дома или ток рассчитывать по мощности трансформатора? И какую выбирать шину - алюминиевую, стальную или медную? Какую марку указать в спецификации? С оборудованием ТП не знакома вообще, поэтому и возникают такие вопросы...

Очень прошу помощи специалистов в этом направлении.
С уважением, начинающий инженер-проектировщик.