Всем доброго времени суток.

Подскажите пожалуйста, была плита советских времен выводы остались 3, 1-L, 2-N, 3-PE. 2 и 3 соеденены в один.

______ 1L
______ 2N Примерно так.
|____ 3PE

Плита была на 7кВт макс (со слов хозяина).
Он хочет поставить новую плиту точней варочную панель и духовку раздельные.

Вопрос: если новую посадить таким образом, чем чревато?
Заранее благодардю.
ZavGar
Цитата(Den13V @ 16.6.2008, 12:50) *
Подскажите пожалуйста, была плита советских времен выводы остались 3, 1-L, 2-N, 3-PE. 2 и 3 соеденены в один.

______ 1L
______ 2N Примерно так.
|____ 3PE

Другими словами, пришло в розетку 2 провода, а PE сделали из рабочего нулевого?
Запрещено. (По этому вопросу - в форум Заземление...)
Провода - наверное, алюминий. Какое сечение?
Какова мощность будущих потребителей? Скорее всего, придётся пользоваться панелью и духовкой строго по очереди.
savelij®
Если правильно понял, то из стены остались торчать 3 провода. Тогда подключение ВП не вызовет проблем, её подключайте к этим проводникам. А духовой шкаф, как правило, снабжён вилкой, которую следует подключать к розетке с заземлением, вот эту группу придётся докинуть от щитка и от нового автомата.


Если суммарная мощность ВП и духовки не превышает номинала автомата, который стоит в щитке на линии электроплиты (что маловероятно), то возможен вариант подключения обоих аппаратов через клеммную колодку. имхо
Den13V
Цитата(ZavGar @ 16.6.2008, 14:50) *
Провода - наверное, алюминий. Какое сечение?
Какова мощность будущих потребителей? Скорее всего, придётся пользоваться панелью и духовкой строго по очереди.


Провода алюминь, сечение - 6 мм2, мощность ВП ~5 кВт (макс), ДШ ~2,8 кВт (макс).
Den13V
Цитата(savelij @ 16.6.2008, 17:07) *
Если суммарная мощность ВП и духовки не превышает номинала автомата, который стоит в щитке на линии электроплиты (что маловероятно), то возможен вариант подключения обоих аппаратов через клеммную колодку. имхо


Ты понял правильно, со стены выходит 3 провода в них ноль и земля соеденены гдето в стене.

На входе в квартиру стоит 1 АВ на 100 А, 3 линии. Подвод к АВ одна фаза раскидана на все 3 линии, 1, 2 - квартира; 3 - плита. По теории АВ должно хватить на всю квартиру в месте с плитой.
savelij®
Цитата
со стены выходит 3 провода в них ноль и земля соеденены гдето в стене.
А если присмотреться, то может оказаться что и не в стене, а на этажном щитке. icon_smile.gif Только нулевой проводник идёт через рубильник (пакетник), а земля с корпуса щитка.
Цитата
На входе в квартиру стоит 1 АВ на 100 А
Это кто ж такую прелесть поставил?! icon_eek.gif Может это пакетник таким образом заменили?
А на квартиру ещё три автомата, по идее, должны быть, которы защищают указанные три линии.
Den13V
Цитата(savelij @ 17.6.2008, 9:51) *
А если присмотреться, то может оказаться что и не в стене, а на этажном щитке. icon_smile.gif Только нулевой проводник идёт через рубильник (пакетник), а земля с корпуса щитка.
Это кто ж такую прелесть поставил?! icon_eek.gif Может это пакетник таким образом заменили?
А на квартиру ещё три автомата, по идее, должны быть, которы защищают указанные три линии.


Нет, я уже присматривался, рабочий ноль входит один, где то внутри идет доточка.

Кто поставил эту прелесть не знаю, но факт она стоит. АВ больше небыло до самых потребителей, я добавлял на линии розеток и освещения АВ в самой квартире.