Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: есть ли нормативный документ на применение МП терминалов вместо электромех реле"
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Проектирование > Общие вопросы проектирования электроустановок


zorg
понятно что микропроцессорные лучше,но проект старый(1993г) и сделан под эл.механ базу.надо заказчику какой нибудь бумажкой помахать.подскажите пж-ста есть ли такой НД который бы предписывал применение МП вместо электромеханических? мож информционное письмо хотя бы.спасибо
doro
Такого документа однозначно нет. Мало того, в мире релейщиков нет единого мнения о преимуществах МП защит над электромеханикой, и есть тому основания.
Есть принцип: "кто девушку ужинает, тот ее и танцует". Прошу прощения, "кто платит деньги, тот и заказывает музыку". Можете работать только средствами убеждения. МП РЗА имеют ряд достоинств перед электромеханикой (не нужно регулярно чистить и регулировать контакты, значительно большая информативность. компактность, простота оперативного обслуживания). Но если что-то повредилось, менять нужно не отдельное реле, а весь терминал, весьма дорогой.
А если хотите сразить заказчика наповал, сообщите ему о том, что прописанная в проекте аппаратура давно снята с производства.
Далее могу дискутировать только о конкретных устройствах (если с ними знаком).
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.