Цитата(gomed12 @ 3.7.2008, 13:45)
проводом ПВ1, 4 мм2 под болт от шины к шкафу таким образом, чтобы случайно не споткнуться о провод.
Если заведомо допускается вариант "споткнуться о провод", т.е. подразумевается, что провод "висит в воздухе", то применяться должен гибкий провод (ПВ3 или H05V-K) с опрессовнными наконечниками под болт. И сечением поболее (6-16 кв. мм) - ради механической прочности.
Если провод проложен по кабельному лотку, можно и негибкий. Но я часто видел серверные стойки на колёсиках. К ним должны подходить исключительно гибкие кабели.