Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Трёхжильная проводка в хрущёвке
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Монтаж внутренних сетей


Сантёр
В пятиэтажной хрущёвке переделываю комнату в мастерскую. Ожидаются большие нагрузки (4 компьютера, несколько телевизоров, два осциллографа (один из них ламповый С1-15), генераторы испытательных сигналов, ну и ещё куча подобного хлама). Проводка в доме не менялась ни разу, вот хочу протянуть от щита по стене, отдельный трёхжильный медный провод и развести в комнате на розетки, на освещение, а старая проводка пущай отдыхает.

1. Куда цеплять заземляющий провод?
2. Какого сечения кабель взять (чтоб с запасом было)?
3. Есть ли смысл в кабеле с двойной изоляцией?
4. Надо ли ставить УЗО? Если да, то какое?
5. Как устранить разность потенциалов между коллективной антенной и бытовой аппаратурой, а также между стиральной машиной и водопроводом? Розетку для стиральной машины делал электрик, он корпус подключил к нулевому проводу icon_sad.gif .

ПС Щиты на лестничной клетке - раздельные (антенна, радио, телефон вверху; а вся силовая байда в нижнем щите).
savelij®
Цитата
переделываю комнату в мастерскую. Ожидаются большие нагрузки
Оссюда делаю выводы:
- квартира переводится в нежилой фонд
- первый этаж
- очевидно, должен быть проект

1. На заземление во ВРУ.
2. В соответствии с выделенной мощностью, с планируемыми в перспективе нагрузками, исходя из материальных возможностей.
3. Что Вы под этим подразумеваете?
Проводники в кабеле, помимо общей оболочки, имеют собственную изоляцию - это двойная? Тогда, да!
4. Надо. На 10, 30, 100 или 300 мА. Ток коммутации в соответствии с АВ.
5. ДСУП. Тема неоднократно обсуждалась на форуме.

PS После прочтения ПС, один вывод - неверен... icon_redface.gif этаж не первый icon_biggrin.gif
Сантёр
Переделывается только одна комната. Впринципе она давно переделана, вот только с проводкой был полный алес (розетки шлейфом бодключены, заземления нет), хочу сделать всё по нормальному.
Весь проект в голове, ещё обдумывается. Вывод был верен, этаж первый.

1. Простите за не скромный вопрос. Что такое ВРУ?
2. Какое сечение на 16А надо? Как вообще его расчитывют, формулы мож какие есть?

4. Ещё раз простите за нескромный вопрос. icon_biggrin.gif Что такое АВ?

Про ДСУП, ладно, ещё полазию по форуму. Я его вчера весь вечер читал, разрыв мозга получил icon_biggrin.gif , вот и решил задать конкретные вопросы.
savelij®
На многие вопросы Вы моментально могли бы получить ответы самостоятельно с помощью любого поисковика или поиском на форуме, главное - не лениться по клавишам клацать... icon_mrgreen.gif
1. http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%92%D0...&clid=14003 (Вводно распределительные устройства ВРУ)
2. http://www.colan.ru/support/pue/pue13.php?page=1 Таблицы
(16А - ВВГ 3*2,5)
4. АВ - автоматический выключатель.
Сантёр
Ну и на этом спасибо. Сейчас, хоть знаю что искать, что читать. icon_wink.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.