На белорусском форуме встретил высказывание:
"В Беларусии на все розетки УЗО не нужны пока еще , как в РФ, только если помещения с повышенной опасностью"
Где это у нас написано?
savelij®
Цитата(Олега @ 10.7.2008, 10:21) *
Где это у нас написано?

Только тут.
7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.


И в СП
А.1.6 Необходимость применения УЗО определяется проектной организацией исходя из обеспечения безопасности в соответствии с требованиями заказчика и утвержденными в установленном порядке стандартами и нормативными документами.
Применение УЗО должно быть обязательным для групповых линий, питающих штепсельные соединители наружной установки в соответствии с ГОСТ Р 50571.8, или для защиты штепсельных розеток ванных и душевых помещений, если они не подключены к индивидуальному разделяющему трансформатору в соответствии с ГОСТ Р 50571.11.
Олега
Спасибо конешно..
Все зависит как воспринять "как в РФ". 1. в смысле "тоже", "как и в РФ". 2. "в отличии","в сравнении". Попал на пресловутую запятую icon_biggrin.gif
savelij®
Цитата(Олега @ 10.7.2008, 14:27) *
Попал на пресловутую запятую icon_biggrin.gif

Казнить нельзя помиловать!? icon_wink.gif