Цитата(Misha_M @ 21.7.2008, 10:12)
Тоесть документа, в котором прописано 2,5мм2 нет?
В ПУЭ6 3.1.10 изложено требование к защите
от перегрузки внутренних сетей жилых и общественных зданий. Это требование выполняется при АВ на 16А и проводе 2,5. Если стоит АВ на 10А, ставьте провод 1,5. Не возбраняется. При достаточной радиальности сети (к каждому прибору своя группа) даже и хорошо. Если эти отдельные приборы не более 2,2 кило. Но метраж проводки и кол-во автоматов возрастет, а значит и стоимость.
На пределе возможности проводника работать вредно и по падению напряжения - это ведет к покупке новых приборов. Экономному хозяину этот довод будет более понятен.
А вобще мне попадались такие "любознательные". Стараюсь к ним не заходить.
Одна хозяйка полезла в подробности перед магазином (договорились о совместной закупке материалов). Дообъяснялся до закрытия магазина. И послал..