Приведенная
pvm ссылка из ПУЭ касается общеизвестных требований к
РЕ-проводникам, а не
РЕ-шине в качестве которой полосу намеревается использовать
aleksey71 и вопрос не в невозможности использования данной шины, вижу данную проблему в плоскости возможности использования такого способа прокладки.
Перечень определяет вообще все РЕ-проводники в том числе и для уравнивания потенциалов.
Эти пункты не годятся для оценки правильности выполнения РЕ-шины.
Обычно РЕ-проводник в составе кабеля или отдельным
проводником (допускаю для помещений без повышенной опасности),
сопровождающим трассу от источника до потребителя.
Приоритет сверху вниз по перечню
pvm.Если даже допустить, что шина по проводимости и непрерывности проходит, это д/б доказано расчетным путем.
Допустим, проложили до станка шину, перешли на провод, которого необходимо ввести в ШУ отдельно от питающего кабеля, а в шкафу предусмотрен 1 сальниковый ввод (шкаф герметичный: мет пыль, особенно чугунная) и как быть, курочить ШУ.
К тому же к этой же шине по ходу подключаются оборудование СПЧ и не всегда сваркой, со временем все покрывается пылю в перемешку с маслом, испаряемого из оборудования.
Т.к. внутри ВРУ шина ГЗШ никак не используется (по топу непонятно), эту шину по периметру назвал бы наружной ГЗШ, к которой имеются определенные требования:
1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него.
Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.
При отдельной установке главная заземляющая шина должна быть расположена в доступном, удобном для обслуживания месте вблизи вводного устройства.
В конструкции шины должна быть предусмотрена возможность индивидуального отсоединения присоединенных к ней проводников. Отсоединение должно быть возможно только с использованием инструмента. В местах, доступных только квалифицированному персоналу (например, щитовых помещениях жилых домов), главную заземляющую шину следует устанавливать открыто. В местах, доступных посторонним лицам (например, подъездах или подвалах домов), она должна иметь защитную оболочку - шкаф или ящик с запирающейся на ключ дверцей. На дверце или на стене над шиной должен быть нанесен знак
.
Очень даже понимаю Ваше желание найти выход из положения, когда к станкам проложены (закуплены) 4-х жильные кабели.
И здесь есть выход: используйте трубу для небронированных и броню для бронированных.
Или у Вас воздушка?
Мое мнение шина очень красиво подходит для уравнивания потенциалов ОСУП и ДСУП.