Цитата(MBar @ 23.7.2008, 11:26)
Укажите, пожалуйста, документы и конкретные места в них, где можно найти минимально допустимые расстояния от кирпичных трансформаторных подстанций до зданий и сооружений (произв-х, общ-х, жилых, таких же ТП, РП).
================
Вопрос очень сильно размыт. т.к нет исходных данных. Существуют ТП отдельностоящие, пристроенные и встроенные в здание. Поэтому требования пожарников при выборе расположения ТП далеко не на первом месте. Не понятно, на какое напряжение ТП. Если 500кВ. то одно, если до35кВ., то другое. В основном все есть в ПУЭ разд. 4. В частности может подойдет для Вашего случая ПУЭ п.4.2.68 Если это жилье, то можно и встроенное ТП если школа, дет.сад или учебное заведение, то отдельностоящее, но там пожарники тоже после требования СанПиН. Может подойдет п.7.1.15 и7.1.17 ПУЭ, но там расстояние диктуют условия подьезда и замены оборудования. Требования пожарников есть при большом количестве масла в оборудовании, в том числе и в МАСЛЯНЫХ трансформаторах. Для сухих естественно нет. Есть требования по взрыво и пожаро опасным зонам, смотри ПУЭ 7.3, 7.4
С уважением к Вам!