Цитата(gomed12 @ 24.7.2008, 17:49)
А если АВ на вторичке-за 9 А.
Вроде о "защите входной цепи" речь.
Похоже, либо транс повреждён, либо перемотан (?).
СтОит поэксперементировать сначала с 220 на первичке. Замерить холостой ток. Снять вольтамперную на предмет КЗ витков (хотя не пробовал -обычно так ТТ проверяют). Коэффициент трансформации. Изоляцию прозвонить мегером.
По идее при включении индуктивности ток должен нарастать по мере намагничивания сердечника. То есть при включении резкого нарастания (как при включении емкости) быть не должно. Такое может быть при возникновении резонанса напряжений, то есть при наличии в цепи
ярко выраженной емкости. В прочих случаях переходные процессы не превышают по длительности времени срабатывания автомата.